> Подбор диаметров в тепловом пункте, Где золотая середина
UNikilai
сообщение 24.3.2020, 11:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 820
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Приветствую. Помогите разобраться в вопросе подборов диаметров в тепловых пунктах. Как понимаю, судя по области применения СП124, он не распростраяется на тепловые пункты и даже если бы распространялся , то условные 300 Па/м на ответвлениях это достаточно немало и запросто можно прийти к рациональным скоростям в ИТП в 1-1,2м/с, но если быть сверхрациональным, то можно пойти и дальше, но насколько это все приемлимо. К примеру - потери на фильтре грубой очистки FVF
G Kvs P
20 54 13717 - DN50
20 95 4432 - DN65
20 140 2040 - DN80
20 201 990 - DN100

этот грязевик один из самых больших сопротивлений в ИТП, не считая, конечно, регулирующей арматуры и расходомеров. Если в данном ИТП трубопровод будет ЭС76, то на грязевике мы получаем потери только лишь 4432 Па, это же копейки, с учетом того, что на балансировочном клапане нам нужно будет потерять пару метров водяного столба уж точно, ну на на трубе будет теряться как раз таки примерно 300 Па/м, здорово ведь, пусть на таких малых диаметрах мы ничего особо не сэкономим, но мне на будущее хочется понять - где золотая середина, люблю когда все рационально. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это все стабильно работало, поделитесь пожалуйста опытом, спасибо!
Вообще, если у нас большой располагаемый напор по ТУ, то почему мы не можем использовать арматуру для гашения этого напора? Не превышая скорости в 3м/с, таким макаром можно сэкономить на арматуре и с учетом того, что регулирование в тепловых сетях качественное, то и стабильности от этого система вроде как не потеряет, тем более, что регуляторы перепада давления ставятся повсеместно

Сообщение отредактировал UNikilai - 24.3.2020, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 5:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных