maxbaglag Обвязка пароводяного теплообменника (нужна помощь) 27.3.2020, 8:49 gilepp 1. КО подбирается с запасом как по расходу (миниму... 27.3.2020, 10:45 maxbaglag Спасибо что откликнулись.
Есть ли способ просчитат... 27.3.2020, 15:25 gilepp Да, это можно посчитать.
Нет таких правил и норм, ... 28.3.2020, 12:55 Галиев Предположу, что вода, снаружи трубок может образов... 28.3.2020, 20:50 gilepp Для этого типа теплообменников противоречия нет - ... 29.3.2020, 13:01 maxbaglag Да насколько я понял данное требование вызвано раз... 7.4.2020, 12:19 gilepp Мы с вами знакомы? Тогда и вас попрошу представить... 7.4.2020, 13:17 maxbaglag Нет мы не знакомы, изучал соседние темы связанные ... 7.4.2020, 14:27