Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Число часов учета инфильтрации в течение недели стеклянного здания., При работающей механической вентиляции круглосуточно
Fish.ka
сообщение 31.3.2020, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Какое принять значение числа часов учета инфильтрации в течении недели, если в проекте будет механическая вентиляция работать круглосуточно 24/7 = 168 часов в неделю. Могу я принять это число, равным нулю?

nв=((Lвентnвент)/168+(Gинфnинф)/(168pввент))/( βvVот). Речь идет об этой формуле.

И еще, как делали расчет энергоэффективности стеклянного здания? Коэффициент теплопроводности брали как для окон? Стены не учитывали, если их там нет? Коэффициент остекленности большой получается. Класс энергоэффективности А или В не получается. Что делать в таком случае? может у кого есть пример? Или может какой-то понижающий коэффициент для стеклянного здания имеется, чтобы расчетная удельная характеристика была меньше?

Помогите разобраться. huh.gif

Спасибо.

Сообщение отредактировал Fish.ka - 31.3.2020, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fish.ka   Число часов учета инфильтрации в течение недели стеклянного здания.   31.3.2020, 15:00
- - vladvlad5   да, nинф будет нулем, инфильтрация (правая половин...   31.3.2020, 16:17
|- - Slide   Цитата(vladvlad5 @ 31.3.2020, 16:17) да, ...   5.4.2020, 22:57
- - Fish.ka   Удельная вентиляционная характеристика здания, опр...   31.3.2020, 16:26
- - Fish.ka   Есть такое понятие. как ξ- коэффициент, учиты...   31.3.2020, 16:52
- - vladvlad5   Вы пользуетесь голым СП50, а нужно с изм 1, там др...   31.3.2020, 17:15
- - Fish.ka   Тогда не получается расчет вообще...   1.4.2020, 16:24
- - vladvlad5   Самое главное, чтобы kоб было в норме, а класс эне...   1.4.2020, 18:36
- - Fish.ka   6.4. Удельная характеристика теплопоступлений в зд...   2.4.2020, 9:45
- - vladvlad5   1. ТСН 23-339-2002 не действует 2. Формула теперь ...   2.4.2020, 16:19
- - Fish.ka   Спасибо Вам большое, я брала за основу методичку и...   2.4.2020, 17:40
- - vladvlad5   Берите по ТСН, если не знаете как самостоятельно п...   2.4.2020, 17:48
|- - Slide   Цитата(vladvlad5 @ 2.4.2020, 17:48) Если ...   28.4.2020, 23:24
- - Fish.ka   Спасибо Вам огромное! )))   2.4.2020, 18:08
- - kamerad   Если Вы учитываете инфильтрацию для расчета теплоп...   6.4.2020, 7:19
|- - Slide   Цитата(kamerad @ 6.4.2020, 7:19) Поэтому ...   6.4.2020, 11:11
- - vladvlad5   Так полкрата допускается принимать при отсутствии ...   6.4.2020, 10:02
- - kamerad   Прошу прощения. Спутал с МСН 2.04-02-2004. А по фо...   6.4.2020, 11:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных