korneeva
сообщение 8.4.2020, 16:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330777



На газопроводе Ду150 требуется установка РДГ. По расчетам подходят модели с разным Ду. Расход газа в стандартных условиях 1534 куб.м., входное давление 0,2 МПа.Заказчик хочет удешевить оборудование и просит запроектировать РДГ С Ду 50.
Вопрос:
1. Подойдет ли вот такой регулятор РДГ-50В (седло 45)
- Пропускная способность при Рвх=0,3 МПа составляет 2200 м3/ч.
- Тип присоединения - фланцевое по ГОСТ 12815-80
- температурой окружающей среды от -40 до +60С0
- Точность регулирования выходного давления +/- 10 %
- Диапазон настройки выходного давления 0,06-0,6 МПа
- Наименьшее входное давление, Рвх 0,1 МПа
- Наибольшее входное давление, Рвх 1,2 МПа
2. Возможно ли оставить после него трубу Ду 50 для врезки в трубу Ду 200.
Я считаю, что нужен РДГ НЕ МЕНЬШЕ Ду 80 и трубу нужно обратно расширить после регулятора на Ду 150.
Всем здоровья. И заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных