Доброго дня, коллеги.
Ни для кого не секрет, в VAV-системах постоянное изменение конфигурации сети (закрытие/открытие клапанов) зачастую приводит к необходимости применения дополнительной автоматики контролирующей давление и/или расход воздуха в системе.
Тем не менее, имея на стадии проектирования некоторую вилку необходимых расходов воздуха, на относительно простых VAV-системах мы можем заранее просчитать как перераспределятся расходы воздуха по системе при закрытии/прикрытии одного/нескольких клапанов.

Мой алгоритм расчета таких систем:
1. Используя средства MagiCad я балансировал систему на некоторые базовые/средние расходы, после чего фиксировал значения сопротивлений на балансировочных клапанах и отсекал одну/несколько ветвей.
2. Меняя расходы на ВРУ, подгонял их таким образом, что система снова становилась сбалансированной.
3. Проверял параметры воздуха в РЗ при полученных значениях расхода на ВРУ.

Все это крайне трудоемко и не слишком точно.
Я задумался, не забиваю ли я гвозди микроскопом? А может в Магике есть волшебная кнопка/функция, балансирующая систему пропорциональным изменением расходов воздуха на ВРУ, а не сопротивлением клапанов?

Сообщение отредактировал vsklokoch - 14.4.2020, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vsklokoch   MagiCad и VAV   14.4.2020, 11:39
- - jota   VAV, CAV клапаны применяются в системах, где сама ...   14.4.2020, 13:20
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 14.4.2020, 13:20) функция п...   14.4.2020, 18:04
|- - jota   VAV держит установочный расход. Если венткамера не...   15.4.2020, 0:15
- - vsklokoch   jota, спасибо. В вопросе разобрался.   15.4.2020, 11:08
- - seeker   Sorry, можно встрять в вашу беседу. Обсуждая VAV р...   15.4.2020, 23:25
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 15.4.2020, 23:25) Sorry, ...   16.4.2020, 7:44
|- - jota   Цитата(seeker @ 15.4.2020, 23:25) Jota. н...   16.4.2020, 10:08
- - seeker   ПРинципиальный вопрос во в чем. 1. Система независ...   16.4.2020, 9:47
- - seeker   Jota! Я нисколько не сомневаюсь в Вашей квалиф...   16.4.2020, 11:24
|- - jota   Цитата(seeker @ 16.4.2020, 11:24) Jota...   16.4.2020, 11:53
- - seeker   Jote! А какой диапазон Vmin..V max получается ...   16.4.2020, 12:50
|- - jota   Цитата(seeker @ 16.4.2020, 12:43) Jote...   16.4.2020, 13:04
- - seeker   По V min .. V max я имел в виду, V при максимальн...   16.4.2020, 14:12
- - jota   Описание работы и рекомендации по проектированию е...   16.4.2020, 15:09
- - seeker   По моему мнению форум - практически единственное м...   16.4.2020, 19:21
|- - jota   Цитата(seeker @ 16.4.2020, 19:21) По VAV ...   16.4.2020, 19:55
- - seeker   Нет, я работаю в инжиниринговой компани. Консульти...   16.4.2020, 20:16
|- - jota   Цитата(seeker @ 16.4.2020, 20:16) Консуль...   17.4.2020, 11:09
- - seeker   Это - работы, в которых наша организация выполняла...   17.4.2020, 14:34
|- - jota   Цитата(seeker @ 17.4.2020, 14:34) Это - р...   17.4.2020, 16:45
- - seeker   Наша фирма - это генеральный директор и я. И для C...   17.4.2020, 16:58
|- - jota   Цитата(seeker @ 17.4.2020, 16:58) Наша фи...   17.4.2020, 17:17
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 17.4.2020, 16:58) Наша фи...   20.4.2020, 11:28
- - seeker   Jota! Если Вы можете уделить мне немного време...   17.4.2020, 17:35
|- - jota   1. 50 кВт освещения с учётом, что современные свет...   17.4.2020, 18:19
- - seeker   jOTA! Ни в коей мере я не хочу проверить Вашу...   17.4.2020, 18:04
- - seeker   Спасибо. После того, как определили суммарный расх...   17.4.2020, 19:06
|- - jota   Всё не так сложно. Специальный театральный диффузо...   17.4.2020, 19:41
- - seeker   От фонаря. Какой допустимый уровень звукового давл...   17.4.2020, 22:46
|- - jota   Слушайте "От фонаря"! я ж Вам писал:...   18.4.2020, 0:37
- - seeker   Jota! Я ни в коей мере не тролил Вас, мне было...   18.4.2020, 12:24
- - seeker   Да, он КФМН окончил МГУ и специализация CFD модели...   20.4.2020, 12:38
|- - vsklokoch   Цитата(seeker @ 20.4.2020, 12:38) Какой п...   20.4.2020, 13:47
- - jota   Современная CFD программа стоит ну очень дорого. С...   20.4.2020, 14:45
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 20.4.2020, 14:45) Современн...   20.4.2020, 15:57
- - seeker   КФМН работает в рамках нашей программы. Стоимость ...   20.4.2020, 16:28
- - jota   Диффузоры в пол и в ступеньки для залов есть у мно...   20.4.2020, 16:47
- - seeker   Спасибо, за предложение помощи. я Работаю в основн...   20.4.2020, 18:47
- - jota   Я пользуюсь программами н.п. Halton Hit Design, Sy...   21.4.2020, 0:05
- - seeker   Никакой обиды.   21.4.2020, 11:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных