Помогите разобраться в вопросах проектирования ИТП с пароводяным ТО:

1) В СП 41-101-95 есть пункт 4.6, который гласит "Каждый пароводяной подогреватель должен быть оборудован конденсатоотводчиком или регулятором перелива для отвода конденсата, штуцерами с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды и предохранительным клапаном, предусматриваемым в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" Госгортехнадзора.

А собственно в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" есть пункт 5.5.5, который говорит нам, что "Если расчетное давление сосуда равно или больше давления питающего источника и в сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева, то установка на нем предохранительного клапана и манометра необязательна."

В ИТП, что я проектирую нет никакой возможности отвести пар после предохранительного клапана, могу ли я ссылаясь на пункт 5.5.5. "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением",не ставить предохранительный клапан на линию подачи пара к ТО, так как давление пара 5,0 кг/см2, а все оборудование в ИТП может работать и при больших значениях давления?

2)Опять СП 41-101-95, в пункте 4.8 сказано "При установке для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух, включаемых параллельно, резервные водоподогреватели не предусматриваются.". У меня в ИТП идет теплоснабжение только для системы вентиляции, могу ли я поставить один ТО, или я обязан ставить два ТО, которые будут одновременно работать?

Сообщение отредактировал S1mplex - 15.4.2020, 0:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных