topUser Обратный клапан после конденсатоотводчика 21.4.2020, 15:30 Галиев По Вашему, до 0,07 МПа оборудование работает без д... 21.4.2020, 15:38 gilepp Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, ... 21.4.2020, 15:50![]() topUser Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 20:50) Зачем в... 21.4.2020, 15:53![]() Галиев Цитата(topUser @ 21.4.2020, 15:53) Тогда ... 21.4.2020, 16:10 topUser Жаль что нет определенного давления. Получается ес... 21.4.2020, 16:25 gilepp Думаю да.
Еще из соображения безопасности. Если ка... 21.4.2020, 21:15 Галиев Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 21:15) Думаю д... 21.4.2020, 22:19 gilepp Технически она верная и так делается в 99% случаев... 22.4.2020, 9:34![]() topUser Цитата(gilepp @ 22.4.2020, 14:34) Техниче... 22.4.2020, 16:34![]() Галиев Цитата(topUser @ 22.4.2020, 16:34) А как ... 22.4.2020, 16:55 gilepp Конденсатоотводчик - это автоматический клапан и п... 22.4.2020, 20:28