kosmos440o Чем подключиться в параллель к PT100? 27.4.2020, 0:45 manjey73 НПТ преобразователь в 4-20 мА поставить, и можно н... 27.4.2020, 8:41 Kotlovoy Заменить термопреобразователи на сдвоенные. 27.4.2020, 9:01![]() yozik Цитата(Kotlovoy @ 27.4.2020, 9:01) Замени... 27.4.2020, 14:55 Alexander_I О какой "ловле диапазона 100 - 160мВ" пи... 27.4.2020, 16:47 vovganmgk выбросить прибор и поставить преобразователь(ли) ... 27.4.2020, 18:28 wild А что мешает подключиться гальванически развязанны... 28.4.2020, 16:54![]() kosmos440o Цитата(wild @ 28.4.2020, 16:54) А что меш... 29.4.2020, 2:01![]() Kotlovoy Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:01) Там ... 29.4.2020, 9:29 manjey73 Вы бы хоть озвучили, какой есть прибор без диспетч... 29.4.2020, 9:29 kosmos440o Прибор называется МТ200. И шкафы с ним стоят в отд... 30.4.2020, 5:19 manjey73 kosmos440o в зависимости от количества требуемых и... 30.4.2020, 10:10