> Опорожнение бассейна, слив бассейна в К1 и К2 в подвальном этаже
romulx
сообщение 1.5.2020, 14:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Добрый день, коллеги!
На объекте на 1 этаже в одном помещении 7 различных лечебных бассейнов ( большие и малые по размерам), а все их оборудование логично расположено на -1 этаже (это самый нижний этаж).
Получил задание от ТХ на подвод к точкам опорожнения труб К1 и К2 Ду110 с требуемой отметкой труб - уровень пола подвала.
(посчитал бегло нормы на бассейны - верно, слив в обе системы).
Пишут, что слив будет через напольный бак разрыва струи (запросил вид сбоку бака разрыва струи, тк не оч понимаю, как присоединить 2 системы в одном месте).
Тк трубы в точке слива уже в отметке пола и далее мы прокладываем трубы с уклоном в стяжке до приямка, то понимаем, что в приямок трубы уже попадают чуть ли не в дно (КР не дают заглублять фундаментную плиту - и так стяжки/засыпки 700мм до уровня пола подвала), благо разрыв струи уже в баке и тут пройдет такое решение, да?)

Возможно подвести одну трубу канализации от точки слива до приямка (не знаю как обозначить этот универсальный участок трубы... К13 - дренажный?), а там в приямке уже поставить (1 раб + 1 резервный насос) и уже от насосов сделать вилку на ветки в К1 и в К2 с переключением в ручном режиме? (типа какой кран открыли в такой выпуск и потекло. Выпуски К1 и К2 делаю самостоятельные от систем основного здания и наружная сеть НЕобщесплавная).

Или это получается техническое объединение сетей и это запрещено?
и надо, действительно, к каждой точке ТХ подводить обе трубы и отводить в засыпке пола до соответственно раздельных приямков?


Эти вопросы возникли с целью сделать правильно, но по возможности избежать задвоения приямков и насосов, а также заглубления труб (тк при подводе К1 и К2 к нескольким точкам нужна разбежка по высоте для избежания пересечений).


И никто же не подключат баки разрыва струи к двум КНС (типа MULTILIFT)? Решение с приямком и насосами кажется компактнее и дешевле.


ПС: бассейны до этого не подключал к ВК. Темы на форуме читал - не нашел свой конкретный вопрос.
Бак разрыва струи запросил у ТХ, но праздники... В инете погуглил - понял, что там 1 точка слива (как подключить к 2 системам не оч представил узел).

Сообщение отредактировал romulx - 1.5.2020, 14:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romulx   Опорожнение бассейна   1.5.2020, 14:19
- - nick2   1. Сливать единовременно только один басс. 2. пр...   1.5.2020, 17:59
- - romulx   Да, расходы дали и указали с пометкой в обе систем...   1.5.2020, 18:58
- - romulx   Чтоб не думали, что мне нужно что-то на халяву, пр...   6.5.2020, 11:15
- - Zloy   У себя в проекте делал так: 1. От донных выпусков...   6.5.2020, 12:55
- - romulx   Zloy, Огромная благодарность! Подытожу - ре...   6.5.2020, 14:32
- - Zloy   В Вашей схеме с гашением через увеличение диаметра...   6.5.2020, 14:54
- - romulx   Тоже не знаю, как отнесется экспертиза - на край, ...   6.5.2020, 16:11
- - romulx   По сути: что сололифт, что дренажник в приямке - э...   6.5.2020, 16:38
- - nick2   Цитата(romulx @ 6.5.2020, 16:32) Нормальн...   6.5.2020, 19:02
- - romulx   Цитата(nick2 @ 6.5.2020, 19:02) один из в...   6.5.2020, 20:08
- - nick2   Цитата(romulx @ 6.5.2020, 22:08) Изначаль...   7.5.2020, 4:02
- - romulx   nick2, спасибо за ТХ схему бассейнов! Не знаю...   7.5.2020, 10:20
- - nick2   ведите две трубы в один приямок. одновременно все ...   7.5.2020, 13:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных