> Рр=500 кВт. Вводные кабели и автоматы на входе в ГРЩ, Помогите пожалуйста определиться с вводным кабелем и автоматом
iugromov
сообщение 1.5.2020, 19:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2020
Пользователь №: 376467



Форумчане, доброго дня!

Рр=500 кВт
U=380В,

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A

Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A

Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
---------------------------
Итого: 3х(5*185)

Автомат 3 p 1000 А

Вариант 2:
Одножильный
ВВГнг-LS 1*185 мм2
Длительный допустимый I = 510A (по пуэ: 1 жила, 185мм2,по воздуху)
2x510 = 1020A

2 х (1*185) - фаза А
2 х (1*185) - фаза B
2 х (1*185) - фаза C
2 х (1*185) - N
1 x (1*185) - PE
-----------------------
Итого: 9 х (1*185)

Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??

Вопрос №2: где-то ошибка?

Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?
в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных