> Вентиляция медкабинета в административном здании
utida
сообщение 2.5.2020, 0:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.5.2020
Пользователь №: 376474



Здравствуйте! Возникли трудности с организацией воздухообмена в помещении медицинского кабинета в бизнес-центре.

Согласно пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ к СНиП 2.08.02-89 табл.7 в кабинеты врачей предусматривается приток из коридора и вытяжка (1) из кабинета. Согласно СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования п. 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час) с вытяжкой через коридор (через неплотности дверных проемов).

Как я понимаю, правомерным можно считать СП 158, а не пособие к СНиП, но интересно, почему требования ровно противоположные? unsure.gif

Из СП 158:
"В зданиях медицинских организаций, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Допускается естественная вентиляция в зданиях медицинских организаций общей площадью не более 500 м2 за исключением помещений классов чистоты А и Б, рентгенкабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, лучевой терапии, диагностических лабораторий."

Судя по этому пункту, медкабинет может быть оборудован естественной вентиляцией, но при этом в вышеприведенном пункте 7.2.3.24 Кабинеты врачей ... оборудуются приточной вентиляцией с механическим побуждением.


Изначально я планировала организовать механическую вытяжку из кабинета и естественный приток непосредственно в кабинет (установка приточного стенового клапана), теперь склоняюсь сделать механическую приточную вентиляцию в кабинет и механическую вытяжку из коридора, как указано в СП 158. Можно ли объединить приточную вентиляцию медкабинета и офисов? В перечне помещений с самостоятельной приточно-вытяжной системой не нахожу медкабинета/кабинета врача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных