> Единая шахта дымоудаления??, Дымоудаление из стоянки и рампы
Bananan
сообщение 13.2.2007, 14:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



В статье AВОК №6/2006 "Подземные автостоянки.Вентиляция и противодымная защита при пожаре" Т. И. Садовской, на рис.2 изображена схема дымоудаления из помещений автостоянки и рампы.
После вентиляторов дымоудаления происходит объединение в 1 шахту дымоудаления.

1. Насколько правильно такое решение???
2. Возможно ли объединить в 1 шахту дымоудаления 2 системы, если вентиляторы дымоудаления стоят на кровле здания, а стоянка расположена под зданием?? Т.е. использовать 1 шахту для удаления дыма, и переключать подводки к шахте в зависимости от того где пожар?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.gif ( 14,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   Единая шахта дымоудаления??   13.2.2007, 14:07
- - Bananan   Вот схема по п.2   13.2.2007, 14:25
- - Igor Barishpolets   Где это видано и слыхано, чтобы возгорание было од...   13.2.2007, 15:22
- - Bananan   Т.е. вариант с общей шахтой дымоудаления - возможе...   13.2.2007, 16:00
- - Слободчиков Валентин   вентилятор дымоудаления рассчитан на вогорание на ...   14.2.2007, 18:58
- - TGVшник   А как быть тогда , когда СНиП стоянки нам говорит ...   14.2.2007, 20:17
- - Слободчиков Валентин   Опровергать нечего Конечно, я знаю п.6.21: ...   15.2.2007, 22:34
- - Guest   Так можно ли делать единую шахту для дыма перед ве...   19.2.2007, 10:43
- - Слободчиков Валентин   ОДНУ шахту для ОДНОГО вентилятора можно   19.2.2007, 14:55
- - sound   ... но ссылок не дам.   19.2.2007, 15:04
- - Слободчиков Валентин   Как я догадываюсь sound и ss.23 одно лицо? Уж очен...   19.2.2007, 18:40
- - sound   И как я также догадываюсь, что кто-то из модератор...   19.2.2007, 19:12
- - Слободчиков Валентин   Нет, здесь я простой участник форума   20.2.2007, 20:11
- - ФВС   Делаю одну шахту на каждый пожарный отсек 1 и 2 эт...   31.5.2008, 10:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных