Дмитрий2
сообщение 16.5.2020, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2018
Пользователь №: 349816



Считаю поверхность нагрева трубчатого экономайзера. Объект: цех. Суть в том, что мощность котла 100 кВт. К цеху пристраивается помещение. Сумарная мощность после добавления пристройки составляет уже 120 кВт. Суть заключается в том, чтобы не менять щеповой котел, а в дымоходе вставить теплообменник, он же экономайзер, из стальных сваренных трубок и таким образом повысить мощность. Только вот вопрос, можно ли повысить мощность таким образом на 20 кВт? Нашел один из расчетов http://window.edu.ru/resource/562/38562/files/bychenok.pdf. Только вот не совсем понятно, как правильно принять температуры для формулы (14). Если температурный график котельной 95-70 градусов, правильно ли принять температуру обратки как температуру на входе в экономазер, то есть 70 градусов? А температуру на выходе и расход врды через экономайзер уже принимать методом подбора? Только тут снова вопрос, в каком диапозоне принимать температуру на выходе, если температурынй график 95-70? не ниже 75 и не выше 85 градусов?
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 3,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий2   Расчет трубчатого экономайзера в котелньой   16.5.2020, 14:42
- - tiptop   Цитата(Дмитрий2 @ 16.5.2020, 14:42) можно...   16.5.2020, 15:40
- - Дмитрий2   Но проверить все равно нужно, а точнее доказать ра...   16.5.2020, 16:33
- - timofeyprof   Цитата(Дмитрий2 @ 16.5.2020, 17:33) Но пр...   18.5.2020, 6:22
- - yaver   По опыту расчётов и проектирования экономайзеров: ...   18.5.2020, 9:20
- - Дмитрий2   Цитата(yaver @ 18.5.2020, 9:20) По опыту ...   21.5.2020, 14:52
|- - yaver   Цитата(Дмитрий2 @ 21.5.2020, 14:52) Чем р...   21.5.2020, 15:46
- - tiptop   Если будет желание поразбираться, то можно попробо...   21.5.2020, 15:32
- - Дмитрий2   Цитата(tiptop @ 21.5.2020, 15:32) Если бу...   21.5.2020, 19:17
|- - tiptop   Цитата(Дмитрий2 @ 21.5.2020, 19:17) Что з...   21.5.2020, 19:50
- - T-rex   Вам уже подсказали - посмотрите текущий КПД котла,...   21.5.2020, 19:37
- - Дмитрий2   Смотрю седьмую главу и там есть формула с коэффици...   29.5.2020, 20:12
- - T-rex   Проверочный расчет теплообменника через коэффициен...   30.5.2020, 10:35
- - Дмитрий2   Посчитал, в итоге получилось, что для снятия 12 кВ...   31.5.2020, 21:53
- - T-rex   Конечно влияет, желательно организовывать противот...   1.6.2020, 17:41
- - Дмитрий2   Возможно, я неправильно считаю температурный напор...   1.6.2020, 18:46
|- - T-rex   Цитата(Дмитрий2 @ 1.6.2020, 19:46) Еще на...   1.6.2020, 20:54
- - T-rex   Вот: температурный напор считают не по разнице тем...   1.6.2020, 21:19
- - santexnik1   Мне вот интересно, что подразумевается под площадь...   2.6.2020, 14:03
- - Дмитрий2   Стал пересматривать свои расчеты. Скажите, а что п...   13.6.2020, 19:25
- - Дмитрий2   Я также попытался сделать расчет исходя из необход...   25.6.2020, 17:22
- - yaver   Основные замечания: 1. В данной расчётной схеме те...   26.6.2020, 8:44
- - Дмитрий2   Цитата(yaver @ 26.6.2020, 8:44) Основные ...   26.6.2020, 11:51
- - yaver   ЦитатаТо есть некорректно находить расход и скорос...   26.6.2020, 13:52
- - tva444   Добрый день, Дмитрий. Я так понимаю это ваш вопрос...   26.6.2020, 13:55
- - Дмитрий2   Цитата(tva444 @ 26.6.2020, 13:55) Добрый ...   26.6.2020, 16:22
- - tva444   Согласен с тем что пишет yaver. Снять достаточное ...   26.6.2020, 17:01
- - Александр268   Вопрос немного не по теме, кто чем и как вообще ме...   3.7.2020, 22:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных