ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Шаманство с прецизионным кондиционером, Подбор насоса для прецизионника с фрикулингом
ArFey
сообщение 16.5.2020, 16:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день, коллеги. Простите ОВшника за, возможно, глупые вопросы, но с логикой работы прецизионника знаком слабо...
Теперь сам вопрос: Прецизионник на 55 кВт, с драйкулером и фрикулингом. 40% гликоля. Сопротивление по гликолю конденсатора 36,5 кПа, теплообменника драйкулера 80 кПа. Подобрали хороший, умный Виловский насос, подстраивающийся под две характеристики - 11,9 м3/ч и 86 кПа (для контура прямого испарения) и 13,3 м3/ч и 130 кПа (для контура фрикулига). Оказалось - дорого... Теперь надо подбирать насос попроще, без подстройки. Пытаюсь понять какой: 11,9/86 или 13,3/130? Как это будет работать в том или другом случае?
Мои рассуждения и вопросы:
13,3/130 - по прикидочному расчету, исходя из того, что сопротивление пропорционально квадрату скорости, через теплообменник конденсатора будет проходить где-то 17,6 м3/ч гликоля (при необходимости 11,9 м3/ч). Как будет работать агрегат? Уйдет вниз по температуре выдуваемого воздуха или будет реже включать вентиляторы драйкулера, удерживая температуру выдува на заданном значении?
11,1/86 - по той же прикидке, по контуру фрикулинга будет проходить около 10 м3/ч (а д.б. 13,3 м3/ч). Понятно, что фрикулинга будет не хватать, особенно при граничной температуре переключения режимов. Значит, раньше подключится испарительный цикл (агрегат работает в трёх режимах - испарительный, чистый фрикулинг и смешаный). Вопрос: переключение режимов происходит только по заданной наружной температуре или ещё и по температуре выдува из агрегата? Или я излишне заморачиваюсь - всегда подбирается насос по бОльшим параметрам (т.е. 13,3/130) и автоматика все регулирует сама? Для справки - агрегат итальянский Новэйр. Помогите, кто чем может... smile.gif Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 16.5.2020, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных