Стоит в селе ТП, на ней только насосы (ЭЦВ), напряжение низковатое, при измерении было 370. Потом звонят "нет воды". ЧП стоит в странном состоянии, на фото.

Прикрепленный файл  Err_5Hz_s.jpg ( 408,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Мин. частота, при кот. он настроен уходить в сон -- 44Гц. А тут откуда-то 5. В таком режиме работать нельзя. Как так, почему?

1-03 = 3 (Auto energy optimize VT) (вектор?)
14-10 "Отказ питания" = 1 (преобразователь частоты вызывает управляемое замедление)
14-11 "Напряж. сети при отказе питания" по умолчанию = 342

Каков вообще безопасный нижний порог? Понижать его или не стоит?

Почему до 5Гц опустился, это сработало управ. замедление? И стоял так, пока ему не выключил питание. При подаче питания заработал. Сейчас поставил на стоп, стоит под питанием, работает другой насос. Все это находится далеко (250 км), доступаюсь по модбасу через OPC-сервер (то еще удобство). Поменять что-то могу, но очень осторожно)))

Есть мысли (кроме как теребить электро-компанию, что само-собой) у кого?

Сообщение отредактировал lazybird - 3.6.2020, 8:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Danfoss 102 ошибка 36, Неисправность сети питания   3.6.2020, 8:07
- - LordN   там есть параметр что-то типа снижать нагрузку при...   3.6.2020, 10:00
- - lazybird   Я тоже думаю, что это как-то сработало, но вот где...   3.6.2020, 11:56
|- - LordN   Цитата(lazybird @ 3.6.2020, 15:56) Я тоже...   3.6.2020, 13:48
- - По самые по...   ЦитатаВсе это находится далеко (250 км) Ну так на...   3.6.2020, 11:59
- - kosmos440o   При пониженном питании и мост мог подгореть.   4.6.2020, 14:06
- - lazybird   Вчера снова увидел такую ситуацию, но при старте у...   27.6.2020, 7:22
|- - kosmos440o   Цитата(lazybird @ 27.6.2020, 7:22) Вчера ...   28.6.2020, 1:21
- - lazybird   Так как мне сделать так, чтобы привод не крутил на...   28.6.2020, 6:56
- - kosmos440o   попробуйте 14-10 поставить 3, 14-11 "220...   30.6.2020, 5:43
- - lazybird   Тут еще дело в том, что по-видимому не только паде...   1.7.2020, 14:31
|- - Alexander_I   Цитата(lazybird @ 1.7.2020, 14:31) Тут ещ...   1.7.2020, 17:56
|- - lazybird   Цитата(Alexander_I @ 1.7.2020, 17:56) К т...   1.7.2020, 20:55
- - kosmos440o   Ну так-то, ЧП надо настраивать весь, при вводе в э...   1.7.2020, 16:31
- - lazybird   Спрошу тут по другому вопросу. Записанные по модба...   5.7.2020, 15:01
|- - LordN   Цитата(lazybird @ 5.7.2020, 19:01) Спрошу...   5.7.2020, 17:54
- - lazybird   Вот сюда пишу, уж что это за место не знаю) Про...   8.7.2020, 11:00
- - lazybird   Подскажите пожалуйста, реальная проблема, боюсь лю...   11.7.2020, 21:41
- - lazybird   И снова такая, но другая. На неск. секунд ПЧ (друг...   21.7.2020, 20:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных