> Степень огнестойкости здания для размещения насосной станции АПТ непосредственно в защищаемом здании
Olya1988
сообщение 10.6.2020, 16:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



Коллеги, здравствуйте.
Возможно такая тема уже обсуждалась. Заранее приношу извинения.

Разъясните, пожалуйста, требования к степени огнестойкости здания для размещения насосной станции автоматического пожаротушения согласно п. 5.10.9- 5.10.11 СП 5.13130.
5.10.9 Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
5.10.10 Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.
5.10.11 Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8].

Есть ли ограничение в степени огнестойкости здания для размещения насосной станции автоматического пожаротушения (на дренчерные установки)?
ВПВ предусмотрен напрямую из наружных сетей, к данной насосной станции не подключается.

Подчиняется ли данная насосная станция АПТ, хотя бы косвенно, требованию СП 10.13130 4.2.2 Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать в первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов.
В случае совмещенной насосной станции автоматического пожаротушения (на дренчерные установки и ВПВ), я так понимаю, данный пункт распространяется.

Вопрос: Допускается ли разместить насосную станцию автоматического пожаротушения (только на дренчерные установки) непосредственно в защищаемом здании 4 степени огнестойкости, выгородив отдельное помещение с REI 45?

Сообщение отредактировал Olya1988 - 10.6.2020, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Olya1988   Степень огнестойкости здания для размещения насосной станции АПТ непосредственно в защищаемом здании   10.6.2020, 16:26
- - Serg Ivanov   Цитата(Olya1988 @ 10.6.2020, 16:26) Колле...   11.6.2020, 18:18
- - Olya1988   Нет, конечно. - это ответ к какому вопросу? Если к...   11.6.2020, 20:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(Olya1988 @ 11.6.2020, 20:13) Нет, ...   12.6.2020, 8:33
- - Olya1988   В том то и дело, что насосная станция автоматическ...   15.6.2020, 7:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(Olya1988 @ 15.6.2020, 7:16) В том ...   15.6.2020, 15:00
- - Olya1988   Это меняет то, что требуется или нет строителям до...   15.6.2020, 16:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(Olya1988 @ 15.6.2020, 16:30) Это м...   15.6.2020, 18:34
- - Olya1988   Спасибо за помощь.   16.6.2020, 11:40
- - timofeyprof   Цитата(Olya1988 @ 15.6.2020, 17:30) Это м...   16.6.2020, 15:21
- - ИОВ   В СП 5 есть табл. 5.1 с указанием минимально допус...   16.6.2020, 19:29
- - timofeyprof   Цитата(ИОВ @ 16.6.2020, 20:29) В СП 5 ест...   17.6.2020, 8:01
- - ИОВ   Цитата(timofeyprof @ 17.6.2020, 8:01) дал...   17.6.2020, 8:18
- - timofeyprof   Цитата(ИОВ @ 16.6.2020, 20:29) Тогда полу...   17.6.2020, 8:50
- - Olya1988   Ув. timofeyprof и ИОВ, "В СП 5 есть табл. 5....   17.6.2020, 9:16
- - timofeyprof   Цитата(Olya1988 @ 17.6.2020, 10:16) Я все...   17.6.2020, 9:52
- - jiexawcr   время работы АУПТ обусловлено в том числе целесооб...   17.6.2020, 17:19
|- - ИОВ   Цитата(jiexawcr @ 17.6.2020, 17:19) Или д...   17.6.2020, 23:13
- - Olya1988   Разъясните, пожалуйста, следующий момент (заранее ...   17.6.2020, 21:54
- - Olya1988   Одновременно с этим, нелогично в ЗДАНИИ 4 степени ...   17.6.2020, 22:21
- - timofeyprof   Цитата(Olya1988 @ 17.6.2020, 22:54) Или в...   18.6.2020, 13:14
- - Olya1988   Общалась с техническим представителем от производи...   19.6.2020, 13:20
- - jiexawcr   даже официальный ответ ВНИИПО МЧС не аргумент инсп...   19.6.2020, 14:34
- - Olya1988   Согласна. Столкнулась первый раз с таким вопросом,...   19.6.2020, 15:08
- - timofeyprof   Цитата(Olya1988 @ 19.6.2020, 14:20) Общал...   19.6.2020, 18:11
- - ИОВ   Цитата(Olya1988 @ 19.6.2020, 13:20) Общал...   20.6.2020, 6:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных