rpetrov
сообщение 11.6.2020, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2016
Из: Brussels
Пользователь №: 287278



Добрый день!

Может, кто встречался с такой проблемой.
Есть пачка центробежных вентиляторов, соединенных в батарею. EC моторы. К ним подведено питание.
Кабели подобраны согласно току, который приведен в ТТХ вентиляторов. Фактическое измерение тока соответствует проектному.

Но, при полной нагрузке кабели и защитные автоматы греются. Автоматы градусов до 50-60, кабели до 40-50.

Вентиляторы прибавляют обороты когда температура в помещении возрастает. Воздух используется для отвода тепла от оборудования в цеху.
Электрический шкаф и кабели проложены в просторном техническом пространстве между крышей здания и крышей цеха. Там температура всегда выше, чем в цеху.

То есть, когда воздух вокруг теплый (25...30 градусов), то кабеля и автоматы нагреваются до 50...60. А когда воздух наверху холодный, то ничто и не греется.
Разумеется, что кабели греются возрастающим, от нагрузки на вентиляторы, током + низкой теплопередачей при высокой температуре окружающего воздуха. Но я не встречал в своей жизни настолько "запущенной" ситуации.

Вопросы:
- Насколько нормален такой нагрев?
- Возможно ли, что за нагрев отвечают наводки-гармоники от моторов в моторной батарее?
- Бывало ли у вас такое же и как с тим справлялись?


Заранее благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rpetrov   Греются провода   11.6.2020, 13:10
- - Runner B   Если не превышает паспортных данных , то и пусть г...   11.6.2020, 14:27
- - LordN   это называется привет проектировщику который ...   11.6.2020, 14:28
- - rpetrov   Цитата(LordN @ 11.6.2020, 13:28) это назы...   11.6.2020, 16:40
- - Runner B   Провод с большим запасом, вероятно гармоники.   11.6.2020, 18:34
- - LordN   Цитата2900 Вт на один ес-вент? если да, то тут не ...   11.6.2020, 18:36
- - SSA   В добавление к LordN Кабель тоже имеет какое-то со...   11.6.2020, 19:35
- - LordN   p.s. вот и пуэ со мною согласно http://miroshko....   11.6.2020, 20:04
- - Vandr   Позвольте еще 5 копеек. Определять ток делением мо...   11.6.2020, 20:24
- - Runner B   Если 3х380В и 12,5А на фазу, то кабеля 2,5мм2 дл...   11.6.2020, 20:51
- - Vandr   Прошу прощения. Считал сопротивление в уме,а его,с...   11.6.2020, 21:09
- - Runner B   Для тока 12,5А на фазу этого кабеля по сечению с ...   11.6.2020, 21:17
|- - LordN   Цитата(Runner B @ 12.6.2020, 1:17) Для то...   11.6.2020, 21:28
- - Runner B   ебм-папст пишет, что у них есть ккм. Нужно марку е...   11.6.2020, 21:36
- - SSA   ТС, Вы как-то интересно меняете. Ток в 3,125А - эт...   11.6.2020, 21:51
- - Runner B   Какой ужас. По одной фазе .   11.6.2020, 21:54
- - rpetrov   Благодарю всех за реакцию. Я обязательно расскажу,...   12.6.2020, 13:34
- - инж323   Пойдете снимать показания- штангенциркуль возьмите...   12.6.2020, 14:31
- - Vandr   Тю! Имея документ от производителя - это совсе...   12.6.2020, 16:36
- - Runner B   Кабель подбирают по установочной мощности, т.е. на...   12.6.2020, 17:25
|- - rpetrov   Цитата(Runner B @ 12.6.2020, 16:25) Кабел...   15.6.2020, 14:22
- - Аспект   Цитата(rpetrov @ 12.6.2020, 13:34) Благод...   12.6.2020, 19:48
|- - tiptop   Цитата(Аспект @ 12.6.2020, 19:48) При изм...   12.6.2020, 20:34
- - Kotlovoy   А ещё гармоники изоляцию греют. Мегагерцы, не инач...   12.6.2020, 20:47
- - Vandr   А вообще,как в анекдоте:"Что там думать? Тряс...   12.6.2020, 22:30
|- - Kotlovoy   Цитата(Vandr @ 12.6.2020, 22:30) в двигат...   12.6.2020, 22:50
- - Vandr   Виноват. Дальше выпрямителя разбирать не приходило...   12.6.2020, 23:23
- - kosmos440o   С частотниками такое бывает. Без него и 1.5 мм2 бы...   19.6.2020, 0:18
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 19.6.2020, 0:18) Авто...   19.6.2020, 13:36
- - rpetrov   Чем всё закончилось. Пересчитали сечение кабеля с...   25.6.2020, 16:33
- - Runner B   Кабель в пучке больше греется, тоже надо учитывать   25.6.2020, 16:43
- - Взводатор   В паспортах указываются максимальные мощности и то...   3.10.2020, 1:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274