Добрый день.
На объекте такая проблема - при включении вент.установки, запускается ККБ, но контроллер вент.установки не отключает ККБ при достижении заданной температуры, а продолжает работать и охлаждать приточный воздух, при уставке даже +28 ККБ продолжает охлаждать воздух, но при этом еще включает подогрев картера компрессора. Контроллер SMODE SMH2010. Из 3-х одинаковых приточек - 2 работают нормально, при уставке температуры +23 воздух в канале от +21 до +25, а с 1 проблема, при уставке +24 воздух в канале может быть и +14.
Подскажите пожалуйста, контроллер может перенастроить или перепрошить?

Сообщение отредактировал Dimon581 - 17.6.2020, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimon581   Контроллер системы вентиляции SMH2010   17.6.2020, 21:14
- - kosmos440o   Цитата(Dimon581 @ 17.6.2020, 22:14) Добры...   17.6.2020, 21:57
- - Runner B   У вас ккб обычной пуск/стоп ?   17.6.2020, 22:21
- - Dimon581   ККБ обычный пуск/стоп, управляется приточкой. Прош...   17.6.2020, 22:35
- - Runner B   Особенность таких ккб в том , что поддерживать тем...   17.6.2020, 22:48
- - Dimon581   Уставка Tкан - 18 град. А контроллер не отключает ...   17.6.2020, 23:33
- - Runner B   Подогрев картера контроллером не управляется. Вс...   18.6.2020, 7:51
- - dopi   Цитата(Dimon581 @ 17.6.2020, 23:33) Устав...   18.6.2020, 10:39
|- - Dimon581   В самой ККБ особо автоматики нет, она управляется ...   18.6.2020, 11:11
- - Dimon581   Меню контроллера: Задание уставок Приток...   18.6.2020, 11:51
- - Runner B   А датчики какие . Ткан или Ткан и Тпомещения ? Сра...   18.6.2020, 12:26
- - Dimon581   Но она работала в прошлом году до замены компрессо...   18.6.2020, 13:38
|- - cauto   Цитата(Dimon581 @ 18.6.2020, 13:38) Но он...   18.6.2020, 13:44
|- - Runner B   Цитата(Dimon581 @ 18.6.2020, 14:38) Но он...   18.6.2020, 14:51
- - Dimon581   Т.Е., я правильно понял - по tкан. вент.установка ...   18.6.2020, 15:20
- - Runner B   По Т канала не будет. Клапан (соленоид) ничего не...   18.6.2020, 15:31
- - kosmos440o   По t канальной регулироваться будет, но может изно...   18.6.2020, 23:46
- - Dimon581   Когда компрессор меняли, что там можно напутать???...   19.6.2020, 14:21
|- - cauto   Цитата(Dimon581 @ 19.6.2020, 14:21) Когда...   19.6.2020, 17:03
|- - kosmos440o   Цитата(Dimon581 @ 19.6.2020, 15:21) Когда...   19.6.2020, 21:34
- - manjey73   при чем тут мозги ?, меняли компрессор, следовател...   19.6.2020, 23:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных