Гость_Андрей Вронский_*
сообщение 14.2.2007, 1:18
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, всем доброго времени суток. У меня нестандартный вопрос. Может кто сталкивался и сумел решить схожую проблему.
Жилая квартира в новом современном элитном доме (2-х уровневый пентхаус), жалоба на постояные смены температуры на всех смесителях (т.е. приходится постоянно регулировать температуру при принятии душа).
Отводы от стояка по 3/4, далее через коллекторы 6 отводов ГВС 1/2 металлопластом и 9 отводов ХВС. Давление на смесителях 40 м. При открытии нескольких точек водоразбора давление падает на 2 метра на точку. Разница давления между ГВС и ХВС 1,5 м.
При одновременном водоразборе с нескольких точек происходят "скачки" температур (что, в принципе, логично, и возник вопрос: можно ли с этим бороться?), и при разборе только с одной точки проблема не уходит, а как бы размазывается во времени, медленное изменение температуры, но все равно чувствительно. Автоматические системы забора воды (стиральная машина, пароувлажнитель и т.п.) в этот момент не работают. Все краны на смесителях керамические. Квартиры этажами ниже не заселены. Пробовали ставить регуляторы давления, картина не меняется.
В чем проблема???
ПОМОГИТЕ!!! SOS!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Вронский   Температурная нестабильность системы водоснабжения   14.2.2007, 1:18
- - kyv   не понятно, при пользовании одной точкой в.разбра ...   14.2.2007, 8:38
- - OlgaO   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 01:18 )...   14.2.2007, 9:33
- - Михаил I   Такое же дома. Сам задаю себе вопрос и ответить не...   14.2.2007, 9:51
- - TimVic   Тут нужно смотреть на всю систему в целом. Какие м...   14.2.2007, 10:40
- - Serg Ivanov   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 01:18 )...   14.2.2007, 10:53
- - инж323   Было дома тоже самое.Соседи сходят- смоют, а у мен...   14.2.2007, 11:02
- - OlgaO   Цитата(Serg Ivanov @ Feb 14 2007, 10:53 )Это ...   14.2.2007, 11:06
- - Serg Ivanov   Да, возможно и диаметр стояка занижен, раз на 2м д...   14.2.2007, 11:07
- - инж323   Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 11:06 )Цитата(Ser...   14.2.2007, 11:14
- - OlgaO   Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 11:14 )А у челов...   14.2.2007, 11:22
- - инж323   Дом то новый -грязи в трубах немеряно,и на отвода...   14.2.2007, 11:27
- - Андрей Вронский   Огромное спасибо за доп вопросы. Температура коле...   14.2.2007, 11:59
- - Сантехник   Сейчас такое часто происходит. Возникло подозрение...   14.2.2007, 12:02
- - инж323   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 11:59 )...   14.2.2007, 12:05
- - Андрей Вронский   Цитата(Сантехник @ Feb 14 2007, 12:02 )Сейчас...   14.2.2007, 12:05
- - Андрей Вронский   Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 12:05 )Цитата(Ан...   14.2.2007, 12:58
- - andrey R   Чисто теоретически. Если никто больше не пользуетс...   14.2.2007, 13:17
- - andrey R   Цитатаантирекламу смесителям с кер. вставками Это ...   14.2.2007, 13:33
- - Андрей Вронский   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 13:13 )---это вряд...   14.2.2007, 13:35
- - OlgaO   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 13:35 )...   14.2.2007, 14:05
- - инж323   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 13:35 )...   14.2.2007, 14:06
- - Андрей Вронский   Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 14:06 )Посмотрит...   14.2.2007, 14:12
- - инж323   Н а этом же сайте где и форум.№6 за 2006 г."А...   14.2.2007, 14:15
- - Андрей Вронский   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 14:00 )Надеюсь, не...   14.2.2007, 14:15
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 14:12 )При давлени...   14.2.2007, 14:30
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 14:40 )Только что ...   14.2.2007, 15:01
- - TimVic   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 15:09 )но входной ...   14.2.2007, 15:25
- - OlgaO   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 15:34 )Встречный в...   14.2.2007, 16:10
- - инж323   Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 16:10 )[Свободный...   14.2.2007, 16:29
- - Serg Ivanov   Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 16:21 )Цитата(Olga...   14.2.2007, 16:45
- - Андрей Вронский   Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 16:29 )Цитата(Ol...   14.2.2007, 16:58
- - инж323   Так они и на смесителях на мойку и умывальник тоже...   14.2.2007, 17:23
- - OlgaO   Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 17:23 )Так они и...   14.2.2007, 19:47
- - kyv   я вернусь к началу темы. Мне кажется проблема пере...   14.2.2007, 20:39
- - Александр-технолог   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 01:18 )...   14.2.2007, 22:22
- - инж323   Н а этом же сайте где и форум.№6 за 2006 г."А...   14.2.2007, 22:47
- - Андрей Вронский   Цитата(kyv @ Feb 14 2007, 20:39 )я вернусь к ...   15.2.2007, 9:26
- - Андрей Вронский   Цитата(Vict @ Feb 16 2007, 11:42 )Андрей, как...   16.2.2007, 12:35
- - инж323   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 16 2007, 12:35 )...   16.2.2007, 13:01
- - OlgaO   Цитата(Андрей Вронский @ Feb 16 2007, 12:35 )...   16.2.2007, 13:22
- - инж323   "установить обратные клапаны, редукторы, филь...   16.2.2007, 13:31
- - Skorpion   Попробую я. После долгого перерыва горячая вода в ...   19.2.2007, 20:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных