> Оттайка рекуператора
Гость_Runner B_*
сообщение 20.6.2020, 20:56
Сообщение #1





Guest Forum






Исходные данные:
ПВ установка с пласт. рекуператором, байпаса нет, вод. калорифер, ПЧ на притоке и на вытяжке.
Вопрос следующий:
Какие настройки нужно вывести в меню оттаивания ? Пока решил, что "время оттаивания" и "% снижения скорости вент. притока" или ничего не выводить - сделать фиксированные значения ( а какие значения? (ориентировочно)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Runner B   Оттайка рекуператора   20.6.2020, 20:56
- - LordN   оттайка - это физика, а не автоматика. без байпаса...   20.6.2020, 21:08
- - Runner B   К физике у меня доступа нет. Чисто в рамках вопрос...   20.6.2020, 21:10
- - svintus   В рамках вопроса. Программу ваяете? Самое простое...   20.6.2020, 21:48
|- - Skaramush   Цитата(svintus @ 20.6.2020, 22:48) В рамк...   21.6.2020, 9:33
|- - svintus   Цитата(Skaramush @ 21.6.2020, 9:33) Это ч...   21.6.2020, 10:41
- - LordN   менять соотношение притока и вытяжки - это вообще ...   20.6.2020, 22:04
- - svintus   Если задача просто решается только таким образом, ...   20.6.2020, 22:09
- - jota   Стандартное решение - преднагреватель наружного во...   21.6.2020, 1:16
|- - svintus   Цитата(jota @ 21.6.2020, 1:16) Стандартно...   21.6.2020, 7:02
|- - jota   Цитата(svintus @ 21.6.2020, 7:02) Разумее...   21.6.2020, 9:37
- - kosmos440o   Цитата(Runner B @ 20.6.2020, 20:56) Исход...   22.6.2020, 0:44
- - Runner B   Такие не делал, всегда делал с байпасом. Простой...   22.6.2020, 7:21
- - kosmos440o   А по датчику перепада нельзя? Там как раз гистерез...   22.6.2020, 12:20
|- - Lex   Цитата(kosmos440o @ 22.6.2020, 16:20) Но ...   23.6.2020, 13:40
- - Skaramush   Можно. В самом простом варианте так и есть. Скажет...   22.6.2020, 12:26
- - LordN   другая проблема, о которой мало кто догадывается, ...   23.6.2020, 18:50
- - yozik   Это вы зря про "мало кто догадывается" в...   23.6.2020, 21:47
- - Runner B   Разбирал датчик Карел, там по моему кварцевая плас...   23.6.2020, 21:54
- - Runner B   Так думаю, не лишним будет ограничение кол-ва цик...   24.6.2020, 9:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных