Приветствую, уважаемые коллеги!

Уже 13 лет я занимаюсь производством щитов автоматизации (в основном систем ОВиК) и всегда в основном руководствовался (кроме священных ПУЭ, разумеется) набором стандартов для НКУ (на данный момент МЭК 61439 и иже с ним) и опытом старших поколений - всё было более-менее понятно.

А тут меня ткнули носом в стандарт ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин..." (http://docs.cntd.ru/document/1200062544), который, согласно его же приложению "С", распространяется на оборудование ОВиК, и в п.п. 5.3.3 которого недвусмысленно сказано, что "...устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны <...> быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом (например, ручкой)."

Разумеется, я сразу подумал, что где-то должна быть оговорка, позволяющая эту ручку не ставить: исключения для каких-либо случаев, неприменимость стандарта для моих щитов, рекомендательный характер и т. п.
Исключение действительно есть, и содержится прямо в следующем за самим требованием предложении: "Исключение для управляемых внешним источником энергии, когда воздействие вручную невозможно при наличии иного внешнего привода." Но мне это, во-первых, не совсем понятно, а во-вторых, вряд ли речь о моём случае.
А больше ничего такого я не нашёл.

Получается, я, как и подавляющее большинство производителей таких щитов, всё это время выпускал продукцию, не соответствующую требованиям нормативной базы?
Или я всё же неправильно понял и/или не нашёл какие-то пункты, согласно которым ручку выносить на дверцу или корпус не обязательно?
А как быть с пластиковыми щитами?..

Буду очень благодарен за разъяснения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_МЭК_60204_1_2007___Безопасность_машин.pdf ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- submachine gunner   Обязательно ли выносить ручку рубильника на дверцу или корпус щита?   30.6.2020, 13:21
- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 30.6.2020, 13...   30.6.2020, 13:51
- - submachine gunner   Yozik, вы указали на "...цепи, которые могут ...   30.6.2020, 14:22
- - Runner B   Ну вообще да, должно быть отключение нку.   30.6.2020, 14:38
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 30.6.2020, 14:38) Ну во...   30.6.2020, 15:09
|- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 30.6.2020, 15:09) Так про ...   30.6.2020, 15:43
|- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 30.6.2020, 15...   30.6.2020, 16:21
|- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 30.6.2020, 16:21) Приложен...   30.6.2020, 17:52
- - Runner B   Должен стоять снаружи и сблокирован. НКУ должно о...   30.6.2020, 18:00
|- - submachine gunner   Цитата(Runner B @ 30.6.2020, 18:00) Долже...   30.6.2020, 18:46
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 30.6.2020, 18:00) Долже...   1.7.2020, 10:16
- - Runner B   На свое усмотрение.   30.6.2020, 19:03
- - Runner B   Нку должно быть сертифицировано. Если нет сертифик...   1.7.2020, 11:00
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 11:00) Нку до...   1.7.2020, 11:28
|- - Runner B   Цитата(yozik @ 1.7.2020, 11:28) Вывод сер...   1.7.2020, 11:43
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 11:43) Явное ...   1.7.2020, 12:46
- - Runner B   По моему этот гост не относится к НКУ. .........ТС...   1.7.2020, 13:09
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 13:09) ГОСТ Р...   1.7.2020, 14:02
- - Runner B   Цитата7.4.2.2.3 Если в процессе эксплуатации необх...   1.7.2020, 14:35
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 14:35) В прин...   1.7.2020, 15:23
- - Runner B   Понятно, что путем логических спекуляций можно об...   1.7.2020, 15:27
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 15:27) ТС пре...   1.7.2020, 15:38
- - Runner B   Цитата1. имеет ТС собирает нку, причем тут гост на...   1.7.2020, 15:47
|- - yozik   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 15:47) ТС соб...   1.7.2020, 16:07
- - kosmos440o   Кто видел хоть раз в жизни шкаф фирмы VTS, тот зна...   1.7.2020, 16:25
- - Runner B   У них разные были. Первые какие видел это с КПК и ...   1.7.2020, 16:48
|- - submachine gunner   Цитата(Runner B @ 1.7.2020, 16:48) Хороша...   2.7.2020, 14:18
|- - Runner B   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 15:1...   2.7.2020, 18:13
- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 1.7.2020, 16:25) Кто ...   1.7.2020, 17:11
|- - Runner B   Цитата(yozik @ 1.7.2020, 17:11) Так и я з...   1.7.2020, 17:22
- - yozik   Хоть и смешно, но тут как раз видно, что то кто э...   1.7.2020, 21:58
- - kosmos440o   Цитата(submachine gunner @ 30.6.2020, 13...   2.7.2020, 1:38
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 2.7.2020, 1:38) . Там...   2.7.2020, 9:41
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 9:41) Не вижу ру...   2.7.2020, 19:06
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 9:41) А ТС не пр...   2.7.2020, 19:15
- - Runner B   У Иека в каталогах собранных ящиков нет никаких ру...   2.7.2020, 11:49
- - Runner B   Т.е. в части безопасности НКУ требование выполнено...   2.7.2020, 12:26
- - submachine gunner   Большое спасибо за участие, коллеги! Пара уто...   2.7.2020, 13:43
|- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 13:4...   2.7.2020, 14:11
|- - Lex   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 17:4...   2.7.2020, 14:39
|- - submachine gunner   Во многом согласен. Видимо, почти никто из произво...   2.7.2020, 14:56
||- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 14:5...   2.7.2020, 15:30
||- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 15:30) На юбке р...   2.7.2020, 15:32
||- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 15:30) Инструкци...   2.7.2020, 17:09
||- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 17:0...   2.7.2020, 18:14
||- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 18:14) Это вы 13...   2.7.2020, 18:50
|- - kosmos440o   Цитата(Lex @ 2.7.2020, 14:39) Сколько я н...   2.7.2020, 19:31
- - yozik   На самом деле. Все зависит от того, что Вы делаете...   2.7.2020, 15:48
|- - submachine gunner   Цитата(yozik @ 2.7.2020, 15:48) Раздел па...   2.7.2020, 16:43
|- - yozik   Цитата(submachine gunner @ 2.7.2020, 16:4...   2.7.2020, 17:01
- - Runner B   Судя по вопросу не очень хорошо знаете (вопрос про...   2.7.2020, 18:57
|- - submachine gunner   Цитата(Runner B @ 2.7.2020, 18:57) Судя п...   2.7.2020, 19:11
- - Runner B   Писали, что собираете нку, а не проектируете машин...   2.7.2020, 19:12
- - Runner B   По моему это не проблема сборщика нку.   2.7.2020, 19:23
- - Runner B   На производстве, не то что отключаешь с табличкой...   2.7.2020, 19:37
- - kosmos440o   Что из последних разов меня сильно било током, то ...   2.7.2020, 19:44
- - Runner B   На темном грязном (типа угольного или коксового) п...   2.7.2020, 19:51
- - kosmos440o   И да, был случай, когда я жутко матерился на этот ...   2.7.2020, 19:54
- - Runner B   Было похожее в 2003 примерно, тогда не знал что е...   2.7.2020, 19:56
- - yozik   Для тех кто в танке Попробую "разжевать...   3.7.2020, 10:11
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 3.7.2020, 11:11) Для тех к...   4.7.2020, 0:22
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 4.7.2020, 0:22) yozik...   4.7.2020, 14:18
- - Runner B   Полезно для прояснения онтологического статуса руч...   4.7.2020, 8:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных