> Подведение сжатого воздуха к клапану
N2504
сообщение 6.7.2020, 16:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369279



Здравствуйте!

Есть существующее ОПО, (фармацевтика), необходимо подвести сжатый воздух к клапану
40л/ч, периодическая работа, 2,1-6,9 бар.
Клапан отсечной, соленоидный, электромагнитный.
диаметр на клапане для сжатого воздуха 1/8 ''NPT

Вопросы:
1. Как рассчитать диаметр новой трубы от существующей магистральной трубы?

Как это будет выглядеть?
Вариант 1 - существующая магистральная труба (в помещении) - тройник-новая труба (Ду __ дюймов) - переход на 1/8" - трубка 1/8" - клапан
Вариант 2 - от существующей магистральной трубы (в помещении) - трубка 1/8" - клапан

Что Вы знаете об использовании термопластичной трубки для подачи воздуха к пневматическому клапану? Что имеется ввиду?
У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду, обычная трубка металлическая, но гибкая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- N2504   Подведение сжатого воздуха к клапану   6.7.2020, 16:33
- - T-rex   Задача подбора диаметра трубопровода отпайки к ваш...   8.7.2020, 6:33
- - N2504   T-rex, Да, сжатый воздух, для клапана СВ подать ну...   9.7.2020, 15:31
|- - T-rex   Гидравлический расчет пневмосистемы мудреный получ...   9.7.2020, 18:56
- - T-rex   примеры выполнения на фото. На рисунке 0 видно как...   9.7.2020, 19:19
- - N2504   T-rex, согласно документации производителя: Клапа...   10.7.2020, 9:55
- - T-rex   По клапану понятно - пневматический. На всех фото ...   10.7.2020, 11:47
- - N2504   T-rex, а был ли у Вас опыт по подбору опор? Или эт...   10.7.2020, 11:55
- - T-rex   Опоры под трубопроводы воздуха на клапан? Традицио...   10.7.2020, 12:52
- - N2504   ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических труб...   10.7.2020, 14:05
- - N2504   T-rex, "управляющего электрического сигнала...   10.7.2020, 15:50
- - T-rex   Если объект действующий - лучшее решение заложить ...   12.7.2020, 13:39
- - N2504   T-rex, марку точно не скажу, но металлические. Обы...   13.7.2020, 11:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных