Подключение воздухоохладителя к VRF, Работоспособность при высоких температурах наружного воздуха |
|
|
|
7.7.2020, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Уважаемые коллеги! Кто-то сталкивался с подключением воздухоохладителей приточных установок без рециркуляции к блокам VRF в регионах с очень высокой температурой наружного воздуха. Или просто интересует мнение по работоспособности.
В каталоге одного производителя VRF "Широкий температурный диапазон до +54°C" и "Компрессоры HITACHI оснащены функцией впрыска пара хладагента (Enhanced Vapor Injection, EVI), что позволяет системе стабильно работать в широком диапазоне температур наружного воздуха: от -15 до +54 °С в режиме охлаждения...".
Просчитываю воздухоохладитель на температуру +45°С/15% в программе SystemairAirCad (как аналог) Воздухоохладитель, DX Расход воздуха 2.40 м3/с Потери давления, мокрая поверхность 28 Па Перепад давления воздуха, сухой теплообменник 28 Па Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C Отн. влажность воздуха до/после 15/64 % Полная холодильная мощность 78.29 кВт Отношение явной холодопроизводительности к полной 96 % Скорость в сечении 1.62 м/с Конденсат 0.0 л/м Хладагент R410A Температура хладагента 7.0 °C Объем теплообменника 17.0 л Сторона подсоединения Сторона обслуживания Подсоединительный размер вход/выход 7/8" / 2 1/8" Материал трубы Cu Материал оребрения Al Растояние между пластинами 2.5 мм Кол-во рядов 4 Материал поддона Нержавеющая сталь Код теплообменника GXK-20-D35-Z-4-13-850-1738-2.5-CU-Al-H-7/8 Водяной затвор 1 шт Каплеотделитель 11 Па Ножки или рама Ножки или рама Опорная рама Высота опоры 218 мм Антикоррозионная защита Цинковое покрытиеZ275
Интересует работоспособность работы воздухоохладителя приточной установки без рециркуляции и VRF блока при высоких наружных температурах до +50. Стоит ли рассматривать данный вариант или какие могут быть еще решения по охлаждению.
Заранее спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vadimk Подключение воздухоохладителя к VRF 7.7.2020, 17:43 SSA А Вы только возможность работы испарителя при высо... 7.7.2020, 20:27 vadimk Цитата(SSA @ 7.7.2020, 20:27) А Вы только... 8.7.2020, 11:38 airwave Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C - это оч... 8.7.2020, 12:21 vadimk Цитата(airwave @ 8.7.2020, 12:21) Темпера... 8.7.2020, 15:59 SSA Цитата(airwave @ 8.7.2020, 14:21) теплооб... 12.7.2020, 21:52 airwave 10-15 С оптимальный перепад для VRF. 8.7.2020, 18:35 v-david Цитата(vadimk @ 8.7.2020, 15:59) .... Осн... 13.7.2020, 8:46 vadimk Цитата(v-david @ 13.7.2020, 8:46) Не... 13.7.2020, 9:11 Kasper Т.е. получается, что наружку от VRF ставите, чтобы... 13.7.2020, 9:43 SSA Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 11:43) ...нару... 13.7.2020, 10:34 vadimk Расход приточного воздуха 1900м3/ч.
Все равно ... 13.7.2020, 9:48 Kasper Как я понял эти 1900 м3/ч разбросаны на тамбур-шлю... 13.7.2020, 9:52 vadimk Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 9:52) Как я по... 13.7.2020, 10:04 Alex2001 Если температура окружающей среды около +50С, то о... 13.7.2020, 12:47 vadimk Цитата(Alex2001 @ 13.7.2020, 12:47) Если ... 13.7.2020, 13:29  Alex2001 Цитата(vadimk @ 13.7.2020, 13:29) А какие... 13.7.2020, 20:40 v-david на мой взгляд вы перемудрили. Очень сомневаюсь, чт... 13.7.2020, 19:47 v-david Про "гудроновую кровлю". Нужно очень акк... 14.7.2020, 8:47 Alex2001 Цитата(v-david @ 14.7.2020, 8:47) Пр... 14.7.2020, 11:15  airwave QUOTE (Alex2001 @ 14.7.2020, 11:15) Тольк... 14.7.2020, 13:43   Alex2001 Цитата(airwave @ 14.7.2020, 13:43) Темпер... 14.7.2020, 14:43 Alex2001 Уточню: замерял +50С на высоте полметра от кровли ... 14.7.2020, 16:24 airwave Аа, в 2010 г. +45 С я тоже видел на входе у VRF V... 14.7.2020, 17:51 SSA На FGL серии S при 47 град воздуха на входе компре... 15.7.2020, 8:50 Volander Никаких VRV не нужно. Если много клиентов по холод... 16.7.2020, 13:40 SSA Цитата(Volander @ 16.7.2020, 15:40) Никак... 16.7.2020, 16:18  Volander Цитата(SSA @ 16.7.2020, 16:18) Очень глуб... 16.7.2020, 19:02 Alex2001 Цитата(Volander @ 16.7.2020, 13:40) Никак... 16.7.2020, 17:48 v-david Добавлю. Как-то считал, фреоновые системы примерно... 16.7.2020, 18:22 Alex2001 Цитата(v-david @ 16.7.2020, 18:22) Д... 16.7.2020, 18:52 SSA ИМХО, при равной производительности врф/врв не ост... 16.7.2020, 21:53  SSA Цитата(SSA @ 16.7.2020, 23:53) Хотелось б... 17.7.2020, 11:36   Volander Цитата(SSA @ 17.7.2020, 11:36) Вопрос был... 17.7.2020, 12:10 v-david Цитата(Alex2001 @ 16.7.2020, 18:52) Пожал... 16.7.2020, 19:37 SSA Для общего развития сравните потребление всего, чт... 17.7.2020, 14:34 Volander Я не собираюсь заниматься долгим обсуждением что л... 17.7.2020, 17:20 Alex2001 Цитата(Volander @ 17.7.2020, 17:20) Исход... 17.7.2020, 18:18 Alex2001 Цитата(Volander @ 17.7.2020, 17:20) Я не ... 17.7.2020, 18:48  Volander Цитата(Alex2001 @ 17.7.2020, 18:48) Вы на... 17.7.2020, 20:38 SSA Вот Вы сами себе противоречие на счёт надёжности т... 18.7.2020, 5:48 Volander Цитата(SSA @ 18.7.2020, 5:48) Вот Вы сами... 18.7.2020, 9:45 v-david Цитата(SSA @ 16.7.2020, 21:53) ИМХО, при ... 18.7.2020, 8:12