vadimk
сообщение 7.7.2020, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Уважаемые коллеги!
Кто-то сталкивался с подключением воздухоохладителей приточных установок без рециркуляции к блокам VRF в регионах с очень высокой температурой наружного воздуха.
Или просто интересует мнение по работоспособности.

В каталоге одного производителя VRF "Широкий температурный диапазон до +54°C" и "Компрессоры HITACHI оснащены функцией впрыска пара хладагента (Enhanced Vapor Injection, EVI), что позволяет системе стабильно работать в широком диапазоне температур наружного воздуха: от -15 до +54 °С в режиме охлаждения...".

Просчитываю воздухоохладитель на температуру +45°С/15% в программе SystemairAirCad (как аналог)
Воздухоохладитель, DX
Расход воздуха 2.40 м3/с
Потери давления, мокрая поверхность 28 Па
Перепад давления воздуха, сухой теплообменник 28 Па
Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C
Отн. влажность воздуха до/после 15/64 %
Полная холодильная мощность 78.29 кВт
Отношение явной холодопроизводительности к полной 96 %
Скорость в сечении 1.62 м/с
Конденсат 0.0 л/м
Хладагент R410A
Температура хладагента 7.0 °C
Объем теплообменника 17.0 л
Сторона подсоединения Сторона обслуживания
Подсоединительный размер вход/выход 7/8" / 2 1/8"
Материал трубы Cu
Материал оребрения Al
Растояние между пластинами 2.5 мм
Кол-во рядов 4
Материал поддона Нержавеющая сталь
Код теплообменника GXK-20-D35-Z-4-13-850-1738-2.5-CU-Al-H-7/8
Водяной затвор 1 шт
Каплеотделитель 11 Па
Ножки или рама
Ножки или рама Опорная рама
Высота опоры 218 мм
Антикоррозионная защита Цинковое покрытиеZ275

Интересует работоспособность работы воздухоохладителя приточной установки без рециркуляции и VRF блока при высоких наружных температурах до +50.
Стоит ли рассматривать данный вариант или какие могут быть еще решения по охлаждению.

Заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vadimk   Подключение воздухоохладителя к VRF   7.7.2020, 17:43
- - SSA   А Вы только возможность работы испарителя при высо...   7.7.2020, 20:27
|- - vadimk   Цитата(SSA @ 7.7.2020, 20:27) А Вы только...   8.7.2020, 11:38
- - airwave   Температура воздуха до/после 45.0/19.0 °C - это оч...   8.7.2020, 12:21
|- - vadimk   Цитата(airwave @ 8.7.2020, 12:21) Темпера...   8.7.2020, 15:59
|- - SSA   Цитата(airwave @ 8.7.2020, 14:21) теплооб...   12.7.2020, 21:52
- - airwave   10-15 С оптимальный перепад для VRF.   8.7.2020, 18:35
- - v-david   Цитата(vadimk @ 8.7.2020, 15:59) .... Осн...   13.7.2020, 8:46
|- - vadimk   Цитата(v-david @ 13.7.2020, 8:46) Не...   13.7.2020, 9:11
- - Kasper   Т.е. получается, что наружку от VRF ставите, чтобы...   13.7.2020, 9:43
|- - SSA   Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 11:43) ...нару...   13.7.2020, 10:34
- - vadimk   Расход приточного воздуха 1900м3/ч. Все равно ...   13.7.2020, 9:48
- - Kasper   Как я понял эти 1900 м3/ч разбросаны на тамбур-шлю...   13.7.2020, 9:52
|- - vadimk   Цитата(Kasper @ 13.7.2020, 9:52) Как я по...   13.7.2020, 10:04
- - Alex2001   Если температура окружающей среды около +50С, то о...   13.7.2020, 12:47
|- - vadimk   Цитата(Alex2001 @ 13.7.2020, 12:47) Если ...   13.7.2020, 13:29
|- - Alex2001   Цитата(vadimk @ 13.7.2020, 13:29) А какие...   13.7.2020, 20:40
- - v-david   на мой взгляд вы перемудрили. Очень сомневаюсь, чт...   13.7.2020, 19:47
- - v-david   Про "гудроновую кровлю". Нужно очень акк...   14.7.2020, 8:47
|- - Alex2001   Цитата(v-david @ 14.7.2020, 8:47) Пр...   14.7.2020, 11:15
|- - airwave   QUOTE (Alex2001 @ 14.7.2020, 11:15) Тольк...   14.7.2020, 13:43
|- - Alex2001   Цитата(airwave @ 14.7.2020, 13:43) Темпер...   14.7.2020, 14:43
- - Alex2001   Уточню: замерял +50С на высоте полметра от кровли ...   14.7.2020, 16:24
- - airwave   Аа, в 2010 г. +45 С я тоже видел на входе у VRF V...   14.7.2020, 17:51
- - SSA   На FGL серии S при 47 град воздуха на входе компре...   15.7.2020, 8:50
- - Volander   Никаких VRV не нужно. Если много клиентов по холод...   16.7.2020, 13:40
|- - SSA   Цитата(Volander @ 16.7.2020, 15:40) Никак...   16.7.2020, 16:18
||- - Volander   Цитата(SSA @ 16.7.2020, 16:18) Очень глуб...   16.7.2020, 19:02
|- - Alex2001   Цитата(Volander @ 16.7.2020, 13:40) Никак...   16.7.2020, 17:48
- - v-david   Добавлю. Как-то считал, фреоновые системы примерно...   16.7.2020, 18:22
|- - Alex2001   Цитата(v-david @ 16.7.2020, 18:22) Д...   16.7.2020, 18:52
|- - SSA   ИМХО, при равной производительности врф/врв не ост...   16.7.2020, 21:53
|- - SSA   Цитата(SSA @ 16.7.2020, 23:53) Хотелось б...   17.7.2020, 11:36
|- - Volander   Цитата(SSA @ 17.7.2020, 11:36) Вопрос был...   17.7.2020, 12:10
- - v-david   Цитата(Alex2001 @ 16.7.2020, 18:52) Пожал...   16.7.2020, 19:37
- - SSA   Для общего развития сравните потребление всего, чт...   17.7.2020, 14:34
- - Volander   Я не собираюсь заниматься долгим обсуждением что л...   17.7.2020, 17:20
|- - Alex2001   Цитата(Volander @ 17.7.2020, 17:20) Исход...   17.7.2020, 18:18
|- - Alex2001   Цитата(Volander @ 17.7.2020, 17:20) Я не ...   17.7.2020, 18:48
|- - Volander   Цитата(Alex2001 @ 17.7.2020, 18:48) Вы на...   17.7.2020, 20:38
- - SSA   Вот Вы сами себе противоречие на счёт надёжности т...   18.7.2020, 5:48
|- - Volander   Цитата(SSA @ 18.7.2020, 5:48) Вот Вы сами...   18.7.2020, 9:45
- - v-david   Цитата(SSA @ 16.7.2020, 21:53) ИМХО, при ...   18.7.2020, 8:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных