markhus
сообщение 10.7.2020, 8:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Привет!

Вопрос к специалистам.

Установка GOLD012FRXTP01 рассчитана на сопротивление 400па, её поставили на сеть 250-300па, свегон считает расход не правильно. Разница между показаниями Gold и показаниями крыльчатого анемометра на воздухозаборе приточки 20-25%.

Надо найти поправочный коэффициент измерения расхода в зависимости от сопротивления сети, изменить его на нужный методом подбора. Где найти этот поправочный коэфф.?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- markhus   Swegon Gold. показания расхода не точны   10.7.2020, 8:03
- - Hrenogubka   Цитата(markhus @ 10.7.2020, 8:03) Привет...   10.7.2020, 9:19
|- - Skaramush   Цитата(Hrenogubka @ 10.7.2020, 10:19) На ...   10.7.2020, 10:59
|- - Hrenogubka   Цитата(Skaramush @ 10.7.2020, 10:59) Как ...   10.7.2020, 21:02
- - Skaramush   В скольки точках и как проводилось измерение расхо...   10.7.2020, 9:28
- - Kasper   Мне кажется интересней вопрос, как в таких установ...   10.7.2020, 9:51
- - Skaramush   Должна. Она работает по заданному перепаду на кону...   10.7.2020, 10:43
- - LordN   Цитатасвегон считает расход не правильно. Разница ...   10.7.2020, 11:39
- - Akela   Цитата(markhus @ 10.7.2020, 8:03) ... Уст...   10.7.2020, 11:45
- - Skaramush   Не анемометр. Методику измерения.   10.7.2020, 11:55
- - LordN   и стенд измерительный до кучи   10.7.2020, 12:02
- - Runner B   Что не исключает неправильность измерений Свегона,...   10.7.2020, 12:55
- - Skaramush   Конечно. Причёсывание ломом не исключает того, что...   10.7.2020, 13:17
- - Runner B   Маловероятно, но возможно. Я бы не исключал.   10.7.2020, 13:29
- - Skaramush   Для "неисключения" должна быть увереннос...   10.7.2020, 13:43
|- - Cryos   С захватывающим интересом наблюдаю дискуссию. Нико...   11.7.2020, 13:28
|- - Skaramush   Цитата(Cryos @ 11.7.2020, 14:28) Анемомет...   11.7.2020, 14:41
||- - Cryos   Цитата(Skaramush @ 11.7.2020, 17:41) спро...   11.7.2020, 21:58
|- - LordN   Цитата(Cryos @ 11.7.2020, 17:28) С захват...   11.7.2020, 19:01
|- - alem   Цитата(Cryos @ 11.7.2020, 13:28) какую по...   13.7.2020, 11:48
- - Runner B   А как (тогда) проверить встроенный измеритель, есл...   10.7.2020, 15:31
- - Skaramush   Если тема для Вас настолько чужая, тогда к чему ра...   10.7.2020, 16:13
- - Runner B   А все же как проверить достоверность измерителя, ...   10.7.2020, 16:24
- - Skaramush   Сколько раз необходимо повторить, что есть методик...   10.7.2020, 16:29
- - Runner B   Какой нибудь штуцер отвалился/засорился или трубк...   10.7.2020, 16:36
|- - Skaramush   Цитата(Runner B @ 10.7.2020, 17:36) Какой...   10.7.2020, 21:43
- - Skaramush   А с тем, что у кривой характеристики вентилятора е...   11.7.2020, 22:19
- - frosteR   Согласен с LordN. Обвязка вентиляционных агрегато...   12.7.2020, 1:09
- - Skaramush   Что такое кольчатый анемометр???   12.7.2020, 8:39
|- - Hrenogubka   Цитата(Skaramush @ 12.7.2020, 8:39) Что т...   12.7.2020, 9:01
- - Skaramush   Не спугните. Подозреваю, что имелся в виду чашечны...   12.7.2020, 9:23
- - markhus   Спасибо всем за комментарии и советы! ТС не п...   13.7.2020, 10:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных