сообщение 15.7.2020, 21:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Здравствуйте,

давно хочу выяснить, как правильно считать теплопотери через пол по грунту (утепленная плита) для узкой комнаты, которая с трех сторон выходит на улицу.

Зоны 1 - по два метра от каждой стены там пересекаются по три раза и накладываются друг на друга. По логике - теплопотери идут во все три стороны, значит надо считать все три зоны. Но смущает то, что больно много получается теплопотерь в итоге.

В файле на картинке пример такой комнаты (2), она имеет наружные стены с трех сторон ("слева" - веранда).

И еще интересно, накладываются ли друг на друга полосы 1й зоны напротив внутреннего угла, там где комната 4 (у нее стена "сверху" по рисунку тоже наружная).

Сообщение отредактировал Flow - 15.7.2020, 21:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flow   Теплопотери через пол - если зоны пересекаются   15.7.2020, 21:02
- - Composter   Цитата(Flow @ 15.7.2020, 21:02) Здравству...   16.7.2020, 16:01
- - Flow   Цитата(Composter @ 16.7.2020, 16:01) Т.е....   16.7.2020, 20:57
|- - Composter   Цитата(Flow @ 16.7.2020, 20:57) Мимо, мой...   17.7.2020, 0:23
- - ИОВ   Цитата(Flow @ 15.7.2020, 21:02) давно хоч...   16.7.2020, 22:49
- - Flow   Цитата(Composter @ 17.7.2020, 0:23) Т. Е....   17.7.2020, 19:32
|- - Composter   Цитата(Flow @ 17.7.2020, 19:32) то около ...   18.7.2020, 9:19
- - keaton   Цитата(Flow @ 17.7.2020, 20:32) по методи...   17.7.2020, 21:28
|- - Хоттабыч   Цитата(keaton @ 17.7.2020, 22:28) Не надо...   17.7.2020, 22:06
- - Хоттабыч   100Вт/м2 как я понял, т.е. удельные с м2, другой в...   18.7.2020, 9:32
- - keaton   Цитата(Хоттабыч @ 17.7.2020, 23:06) Углы ...   18.7.2020, 17:09
|- - jota   Цитата(keaton @ 18.7.2020, 17:09) Сколько...   18.7.2020, 19:53
|- - Const82   Цитата(jota @ 18.7.2020, 19:53) При расчё...   18.7.2020, 20:22
|- - jota   Цитата(Const82 @ 18.7.2020, 20:22) Вот по...   18.7.2020, 20:32
- - Хоттабыч   Про стены, я имел в виду то что мерим по наружке, ...   18.7.2020, 19:33
- - Хоттабыч   Дык за запас тоже могут предъявить - перерасход со...   18.7.2020, 21:48
|- - jota   Цитата(Хоттабыч @ 18.7.2020, 21:48) Дык з...   19.7.2020, 0:23
- - qmax44   Теплопотери в грунт вообще не имеют строгого тепло...   29.9.2020, 22:21
|- - lovial   Цитата(qmax44 @ 29.9.2020, 22:21) Вопрос ...   2.10.2020, 10:12
- - Prasolov   ГОСТ Р ИСО 13370-2016 "ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИК...   1.10.2020, 8:36
- - Flow   Цитата(Prasolov @ 1.10.2020, 8:36) ГОСТ Р...   1.10.2020, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных