Хоттабыч
сообщение 29.7.2020, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



С обратным то всё понятно, ставим АВО в начале (если считать началом торец коллектора к которому подключена труба) и теплоноситель, по ходу своего движения, несёт туда воздух.

А вот с подающим? Поставить в начале - там же расширение после подключенной трубы получается и идет воздуховыделение, так ведь весь воздух может и не выйти, а часть может пойти дальше с током носителя и будет там болтаться перекрывая сечение. Поставить в конце, так весь воздух может до него и не дойти, а часть (витающих пузырьков) может быть унесена в патрубки контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Хоттабыч   Автоматический воздухоотводчик в начале или в конце подающего коллектора?   29.7.2020, 12:04
- - Хоттабыч   Два? Один в начале, другой в конце коллектора?   29.7.2020, 15:41
- - Хоттабыч   Злые вы знаете и молчите! Не, ну я всегда, на...   29.7.2020, 17:29
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 17:29) Злые ...   29.7.2020, 18:18
|- - Хоттабыч   Цитата(инж323 @ 29.7.2020, 19:18) А в нор...   29.7.2020, 18:54
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:54) А где...   29.7.2020, 19:17
- - jota   Я ждал когда кто-то ответит.... Если ответвления о...   29.7.2020, 17:49
- - Хоттабыч   Так если ответвления вверх то и я не ставлю воздуш...   29.7.2020, 18:03
|- - jota   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:03) а вот...   29.7.2020, 19:36
|- - Хоттабыч   Цитата(jota @ 29.7.2020, 20:36) Всё, Хотт...   30.7.2020, 2:39
- - tiptop   Да, в идеале система должна быть такой, чтобы возд...   29.7.2020, 18:04
|- - Хоттабыч   Цитата(tiptop @ 29.7.2020, 19:04) Да, в и...   29.7.2020, 18:15
- - Хоттабыч   Скорость движения среды, в коллекторе, у меня 0,1-...   29.7.2020, 18:27
|- - инж323   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 18:27) Скоро...   29.7.2020, 18:48
- - Машинист   А мне понравилась идея с двумя. И развил бы е...   29.7.2020, 18:29
- - Хоттабыч   Точно три - моё любимое число! Дык законы фи...   29.7.2020, 18:43
- - LordN   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 16:04) С обр...   29.7.2020, 19:02
- - Хоттабыч   Цитата(LordN @ 29.7.2020, 20:02) я вот се...   29.7.2020, 19:12
- - LordN   Цитата(Хоттабыч @ 29.7.2020, 23:12) С Pal...   29.7.2020, 20:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Natashqa

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных