> Проблемы с охлаждением, Кондей плохо охлаждает
alex1985_85
сообщение 5.8.2020, 6:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.8.2020
Пользователь №: 380270



Ситуация. Три комнаты 28м2 16м2 и 9м2 высота потолка 3 метра. 28 метров кухня-зал холодильники винный шкаф. Там где сплит 9м2 там холодно, в спальне 16м2 Канальник 25й прохладно но не достаточно мин 24 градуса на пульте показывает. Самая большая проблема это 28м2 мин температура 27 стоит 35й Канальник. Ничего не могу понять почему не холодно.
Оборудование:
Mitsubishi mxz-3d54va - внешний блок
Mitsubishi msz-sf15va - внутренний блок
Mitsubishi sez-kd25vaq - внутренний блок
Mitsubishi sez-kd35vaq - внутренний блок

Вот не пойму в чем дело. Может кто подскажет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex1985_85   Проблемы с охлаждением   5.8.2020, 6:29
- - Skaramush   А при чём тут площадь комнаты? Кто тепловые нагруз...   5.8.2020, 10:12
- - Denni   Во-первых. Холодильная мощность наружного блока - ...   5.8.2020, 10:56
- - Alex2001   Alex1985 Denni правильно сказал что ещё один внешн...   5.8.2020, 13:03
- - Aparat2   Пользуйте кондиционер в спальне вечером и ночью. В...   5.8.2020, 19:27
|- - инж323   Если пока нет финансов на нарблок дополнительный и...   5.8.2020, 20:40
- - vsklokoch   Цитата(alex1985_85 @ 5.8.2020, 6:29) Сама...   6.8.2020, 9:52
- - Runner B   Я бы так сначала вопрос поставил - работало ли это...   6.8.2020, 9:58
|- - vsklokoch   Цитата(Runner B @ 6.8.2020, 9:58) Я бы та...   6.8.2020, 13:25
|- - Alex2001   Цитата(Runner B @ 6.8.2020, 9:58) Я бы та...   6.8.2020, 14:44
|- - SSA   Цитата(Runner B @ 6.8.2020, 11:58) Я бы т...   6.8.2020, 20:54
|- - alex1985_85   Цитата(SSA @ 6.8.2020, 20:54) Риторически...   7.8.2020, 11:06
|- - Denni   Цитата(alex1985_85 @ 7.8.2020, 11:06) Там...   7.8.2020, 15:44
|- - alex1985_85   Цитата(Denni @ 7.8.2020, 15:44) Под ...   7.8.2020, 19:51
- - Runner B   Совершенно субъективный расспрос заказчика - работ...   6.8.2020, 18:34
- - Runner B   Может, тогда ситуация осложняется, придется все пр...   6.8.2020, 21:03
- - инж323   а что проверять, если сразу 16+25+35= заведомо бол...   6.8.2020, 23:22
- - Runner B   Сначала исправить легко устраняемые недостатки. на...   7.8.2020, 12:25
- - инж323   Да, не. Сплитом обозван настенный блок, №15, а кан...   7.8.2020, 16:41
|- - vsklokoch   Цитата(инж323 @ 7.8.2020, 16:41) А нехват...   11.8.2020, 11:41
|- - инж323   Цитата(vsklokoch @ 11.8.2020, 11:41) Не о...   11.8.2020, 16:19
|- - vsklokoch   Цитата(инж323 @ 11.8.2020, 16:19) Расчетн...   14.8.2020, 21:21
- - инж323   Только вот нарблок всего этого знать не хочет и вы...   15.8.2020, 1:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных