Добрый день! Очень прошу помощи, так как запуталась совсем.
Детский центр расположен на первом и втором этаже жилого дома. Весь жилой дом с нежилыми помещениями один пожарный отсек.
Первый этаж и второй этаж между собой были соеденены обычной открытой лестницей. Никакого дымоудаления предусмотрено не было. НО! По счастливой случайности в это помещение были запроектированы запасные воздуховоды класса "В" в огнезащите EI30 на кровлю. Один из воздуховодов размером 650х450. Подразумевается использовать данный воздуховод для дымоудаления коридоров 1-го и 2-го этажей, вентилятор центробежный установить на кровле.
Прикладываю план с нанесенным дымоудалением 1 -го этажа (со вторым этажом более понятно всё).
Пожарные заставили выделить лестницу противопожарными перегородками EI30 (нанесла на план синим). Тем самым делят один коридор 62 п.м. на два: красный (10 п.м.) и зеленый (45 п.м.).
Вопрос про техническое решение относительно дымоудаления: возможно ли считать этот коридор единым, как коридор длиной 62 п.м. и делать дымоудаление одним вентилятором с одним противодымным клапаном и несколькими дымоприемными устройствами? В качестве подпора отдельно реализовать подпор в красном коридоре, отдельно в зеленом? (как нарисовано на схеме). Такая идея возникла из-за кафетерия (слева). Он по сути сквозной.

Или же так делать нельзя и надо делать две отдельные системы дымоудаления и две отдельные системы подпора?

И можно ли как-то обойтись вообще без дымоудаления в красном коридоре?

Первый раз сталкиваюсь с такими длинными и "кривыми" коридорами.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Дымоудаление_детский_центр_вариант.pdf ( 202,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных