Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
avsh11 Подключение двух датчиков 4-20мА 10.8.2020, 13:13 wild Подключив 2 активных токовых преобразователя к одн... 10.8.2020, 15:26 avsh11 Как интерпретировать полученную информацию - это у... 10.8.2020, 15:44![]() tiptop Цитата(avsh11 @ 10.8.2020, 15:44) Как инт... 10.8.2020, 16:00![]() wild Цитата(avsh11 @ 10.8.2020, 16:44) Как инт... 10.8.2020, 16:22 Kotlovoy Измерить Rвн и подключить параллельно такой же рез... 10.8.2020, 17:01 wild Стоимость 1 условного канала AI 4..20мА 16 бит в с... 10.8.2020, 18:11 avsh11 Спасибо за схему. Теперь стало боле менее понятно.... 10.8.2020, 18:29 wild У нас в работе KNX каплер. Доделают будет стоить ~... 10.8.2020, 18:38
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума