> Раздел энергоэффективности для здания котельной, Обсуждение вопросов по энерг.эфф зданий ктельных
vladimir98
сообщение 12.8.2020, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380455



Всем доброго времени суток!
Все так же начинающий специалист, доверили сделать раздел энергоэффективности неоднозначного здания для котельной.
Самый главный вопрос, который волнует меня, что должно быть в разделе для здания котельной, имею ввиду в пояснительно-рачетной записке, что именно нужно посчитать и предоставить?

Далее уже конкретные вопросы:
1) Согласно СП 50.13330.2012, "Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха ниже +12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям." Тогда нужно ли рассчитывать те данные, которые входят в энергетический паспорт, например, удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и все те характеристики, которые в нее входят?

2) Хорошо, паспорт не требуется, но требуется расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям. Ну допустим.
Теперь, в СП 50.13330.2012 мы можем прочесть такое утверждение - "5.3 Для помещений зданий с влажным или мокрым режимом, а также для производственных зданий со значительными избытками теплоты нормируемое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле (5.4)" формула представлена на фото №1.
Ну и отлично, посчитать можем, есть все данные и табличные значения.
Но вот что написано в СП 89.13330.2016 - "6.16 В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными тепловыделениями значение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций не нормируется, за исключением ограждающих конструкций зоны с постоянным пребыванием работающих (на высоту 2,4 м от уровня рабочей площадки) и зданий с влажным и мокрым режимом, для которых его выбирают в соответствии с СП 50.13330".
Это завело меня в тупик, я могу утвержать, что в СП 89 указаны дополнительные условия к пункту 5.3 в СП 50, т.к. котельная - это очень специализированное производственное предприятие, потому что оно больше относится к ЖКХ, но нормы используются что и я для промышленных зданий.
Я предполагаю, что нужно отталкиваться от СП 89 п.6.16.
Интересно, что Вы думаете по этому поводу.
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vladimir98   Раздел энергоэффективности для здания котельной   12.8.2020, 10:23
- - vladvlad5   ЦитатаТогда нужно ли рассчитывать те данные, котор...   12.8.2020, 22:47
|- - vladimir98   Цитата(vladvlad5 @ 13.8.2020, 2:47) СП50 ...   13.8.2020, 5:10
- - vladvlad5   Тогда считайте по СП 50. СП89 - это ниочем. СП50 о...   13.8.2020, 10:17
- - vladimir98   Я решил на свой страх и риск все-таки пойти по пут...   13.8.2020, 10:52
- - vladvlad5   В таком случае Вы проигнорируете ПП1521 или что та...   13.8.2020, 13:23
- - vladimir98   Я готов набивать шишки, на этом учимся. Да, я поня...   13.8.2020, 16:48
- - vladvlad5   Ваше стремление достойно уважения, я снимаю шляпу....   13.8.2020, 17:48
- - vladimir98   Благодарю за похвалу, приятно читать) Да, я это по...   13.8.2020, 18:05
- - vladvlad5   Добро. Отпишитесь по возможности.   13.8.2020, 18:11
- - timofeyprof   Цитата(vladimir98 @ 12.8.2020, 11:23) Ну ...   15.8.2020, 7:55
|- - vladimir98   Цитата(timofeyprof @ 15.8.2020, 11:55) не...   18.8.2020, 5:00
- - vladvlad5   ЦитатаНо какой критерий для избыточности? Более 23...   15.8.2020, 11:39
- - timofeyprof   избыток явной теплоты синоним явным избыточным теп...   17.8.2020, 9:58
- - vladvlad5   СП этот дырявый и корявый, можно трактовать его ка...   17.8.2020, 10:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных