> Настройка реле перепадов Danfoss RT 260AL, Помогите разобраться
OneTwo
сообщение 15.8.2020, 9:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Здравствуйте!

Настаиваю ИТП. Есть вопросы и надежда на вашу помощь.

Реле перепадов Danfoss RT 260AL.

1. Что значит "нейтральная зона"? Объясните, пожалуйста.
2. При включении насоса давление может увеличиться с
0,2 до 0,3 МПа максимум. Это нормально? Может совсем немного увеличиться на некоторых насосах. Например с 0,2 на 0,22..0,23. Скорость на насосах 5-6 м/с, это норма? Какая настройка должна быть установлена в таком случае. Реле может сработать, может не сработать, как-то непонятно. При этом сработка происходит, если установлено значение, приближенное к максимуму шкалы: 0,3-0,4 МПа. Также, срабатывает в некоторых случаях, если установлено примерно на текущее значение. Разве так должно быть? Это же показание перепада.
3. Реле установлены вверх ногами. Насколько это критично? То есть шкала идёт сверху вниз, трубка что перед насосом крепится снизу, а трубка после насоса - сверху. Пробовал и в нормальном положении, но разницы не почувствовал

Сообщение отредактировал OneTwo - 15.8.2020, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OneTwo   Настройка реле перепадов Danfoss RT 260AL   15.8.2020, 9:53
- - OneTwo   Забыл сообщить. Реле используются просто для контр...   15.8.2020, 10:37
- - ogorsv   https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=jT1S4...%3D...   15.8.2020, 15:22
- - ogorsv   "Нам бы схемку аль чертёж" (ц) Нарисуйт...   15.8.2020, 16:49
|- - OneTwo   Цитата(ogorsv @ 15.8.2020, 16:49) "Н...   15.8.2020, 17:46
- - ogorsv   На первый взгляд: 1. Манометр показывает напор, а ...   15.8.2020, 18:15
|- - OneTwo   Цитата(ogorsv @ 15.8.2020, 18:15) На перв...   15.8.2020, 18:30
|- - kosmos440o   Цитата(OneTwo @ 15.8.2020, 18:30) Сейчас ...   16.8.2020, 7:50
- - ogorsv   1. Получается, у вас стоит ПЧ? Какая модель ПЧ? 2....   15.8.2020, 18:34
- - Kotlovoy   Скорее всего проблема в том, что дифференциал реле...   15.8.2020, 18:43
- - servisnik   С какой целью для контроля работы насосов Magna ус...   16.8.2020, 0:40
- - Kotlovoy   Что касается управления двумя насосами по перепаду...   16.8.2020, 8:45
|- - kosmos440o   Цитата(Kotlovoy @ 16.8.2020, 8:45) Что ка...   16.8.2020, 15:13
- - Галиев   Цитата(OneTwo @ 15.8.2020, 9:53) Здравств...   16.8.2020, 20:16
- - Kotlovoy   Ну как дорого? Два датчика давления ПД100И и 2ТРМ1...   16.8.2020, 21:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных