> Естественное проветривание коридора, Ширина окон
Туксон
сообщение 19.8.2020, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.11.2018
Пользователь №: 350927



Здравствуйте. Проектирую лыжную базу, на 2 этаже которой в коридоре есть 2 открываемых окна на одном торце 1,1 - шириной, 1,9 -высотой, на втором торце открываемое окно над дверью 1,64 - шириной, 0,8 - высотой. Верх всех окон 2,9 от пола. Проведены расчеты согласно п.7.4 СП 7.13130.2013. Фактическая площадь окон больше, чем необходимая для естественного проветривания. Эксперт пишет, что не принимает наши расчеты, что каждое из окон должно быть шириной 1,6 и нужно делать дымоудаление. Прав ли эксперт.