> Расчет расхода через местное сопротивление, Расчет максимального расхода жидкости через местное сопротивление
nrjst
сообщение 3.9.2020, 7:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104



Добрый день.

Прошу помощи в поиске эмпирической, либо теоретической формулы для приблизительного расчета максимального расхода в магистральном трубопроводе Ду400 через установленную на нем задвижку Ду150.

Ориентировочно такой образ:

Прикрепленный файл  screen2.jpg ( 45,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Обратный переход так же на Ду400.
Давление на данном участке приблизительно 1 атм.

Нужно понимание, насколько сильно ограничивает максимальный расход такое "горлышко"? Требуется порядка 1000 м3/час.

Сообщение отредактировал nrjst - 3.9.2020, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nrjst   Расчет расхода через местное сопротивление   3.9.2020, 7:34
- - v-david   вы уверены, что расход ограничивается? а как же Бе...   3.9.2020, 8:10
- - jiexawcr   на задвижки также есть kv, можно высчитать потери ...   3.9.2020, 8:45
|- - tiptop   Цитата(jiexawcr @ 3.9.2020, 8:45) на задв...   3.9.2020, 8:54
- - tiptop   Kv участка №2 будет где-то в пределах 1500. Каков...   3.9.2020, 9:43
- - nrjst   Это советских времен водопровод: Длина выходит ...   3.9.2020, 10:21
|- - ИОВ   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 10:21) Это совет...   3.9.2020, 11:36
- - v-david   Коллеги! Обращаю Ваше внимание на то, что Авто...   3.9.2020, 17:05
|- - ИОВ   Цитата(v-david @ 3.9.2020, 17:05) Ко...   3.9.2020, 17:43
- - Aerl   это ж труба Вентури. Составляете уравнение Бернулл...   3.9.2020, 17:20
- - nick2   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 9:34) Нужно пони...   4.9.2020, 2:57
- - Aerl   Цитата(nick2 @ 4.9.2020, 2:57) для появле...   4.9.2020, 13:48
- - tiptop   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34) Давление н...   4.9.2020, 14:41
- - BTS   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34) Добрый ден...   4.9.2020, 15:40
|- - tiptop   Цитата(BTS @ 4.9.2020, 15:40) Судя по фот...   4.9.2020, 18:12
- - tiptop   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34) Давление н...   4.9.2020, 16:53
- - nrjst   Спасибо за ответы! Прочитав все изложенное уч...   5.9.2020, 10:24
- - tiptop   Цитата(nrjst @ 5.9.2020, 10:24) Прочитав ...   5.9.2020, 11:02
- - nrjst   Ошибся немного... В любом случае, 1000 м3/ч толь...   5.9.2020, 11:19
|- - nagger   Цитата(nrjst @ 5.9.2020, 11:19) может быт...   5.9.2020, 16:58
- - karuzo   Для тех , кто интересуется , когда возникает кавит...   6.9.2020, 11:53
- - tiptop   Цитата(karuzo @ 6.9.2020, 11:53) Для тех ...   6.9.2020, 12:08
- - karuzo   Это всегда так. Не надо путать 2 явления: шум и ка...   6.9.2020, 19:03
|- - tiptop   Цитата(karuzo @ 6.9.2020, 19:03) Не надо ...   6.9.2020, 20:49
- - nick2   Цитата(Aerl @ 4.9.2020, 15:48) Интересное...   6.9.2020, 20:31
- - инж323   Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34) Добрый ден...   6.9.2020, 20:55
- - karuzo   Вот простая формула для расчета: d=10*((P1-P2)/Q^...   7.9.2020, 19:37
- - karuzo   Извините за опечатку: расход не в квадрате а под к...   8.9.2020, 16:46
- - tiptop   Цитата(karuzo @ 8.9.2020, 16:46) Извините...   8.9.2020, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных