Working_
сообщение 9.9.2020, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2015
Пользователь №: 268197



Ситуация:
Многоквартирный дом.
Установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии
По суточным показаниям все нормально.
По часовым видно, что ночью (3, 4 часа ночи) в период отсутствия водоразбора ГВС обратка превышает подачу на 0,5%.
Также это видно в течении дня по текущим показаниям (когда прекращается водоразбор обратка выше подача на 0,5%).

ОДПУ поверен.

По факту поверенный расходомер может работать с определенный погрешностью, 0,5% укладывается в допустимую погрешность установленного оборудования.

В закрытых схемах РСО осуществляет допуск ОДПУ если погрешность между М1 и М2 не более 5%.

В открытой схеме (ГВС с циркуляцией) РСО не смотрит на погрешность (хотя когда погрешность в их пользу - постоянный разбор ГВС и в ночьной период РСО допускает ОДПУ).

Закон ли отказ РСО в допуске ОДПУ где обратка выше подачи в открытой схеме, но в пределах погрешность?

Поменять расходомеры нельзя - разные Ду.

Поверку расходомеры проходят. По факту теперь придется покупать два расходомера и "играть" их погрешностсями, чтоб погрешность была в пользу РСО.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Working_   Обратка выше подачи ГВС   9.9.2020, 10:39
- - Const82   Цитата(Working_ @ 9.9.2020, 10:39) Ситуац...   9.9.2020, 11:07
- - Working_   МКТС. Не диагностирует ситуацию как нештатную. РС...   9.9.2020, 11:27
|- - Const82   Цитата(Working_ @ 9.9.2020, 11:27) МКТС. ...   9.9.2020, 13:49
- - инж323   Грязную воду гонять и потому на расходомерах разны...   9.9.2020, 13:29
- - Working_   Не отопление. Именно ГВС. При данной погрешности о...   9.9.2020, 13:37
|- - инж323   Цитата(Working_ @ 9.9.2020, 13:37) Не ото...   9.9.2020, 13:51
|- - Working_   Цитата(инж323 @ 9.9.2020, 13:51) Перечтит...   9.9.2020, 15:29
- - инж323   Так мойте расходомеры и не переживайте. Расхождени...   9.9.2020, 15:36
|- - Working_   Цитата(инж323 @ 9.9.2020, 15:36) Так мойт...   9.9.2020, 16:10
- - svoroponov   В эксплуатации возможно всё. Возможно в одной ( ...   9.9.2020, 18:25
- - Машинист   Речь о массах идет, насколько я понял. А обратка б...   9.9.2020, 19:19
- - l-nikolaev   Цитата(Working_ @ 9.9.2020, 10:39) Ситуац...   9.9.2020, 20:13
- - Vandr   Первое средство - "мыть" первичные прео...   10.9.2020, 2:26
- - Vandr   А вообще-то, это классическая ловушка: ставить рас...   10.9.2020, 9:31
|- - инж323   Цитата(Vandr @ 10.9.2020, 9:31) А вообще-...   10.9.2020, 10:04
|- - Const82   Цитата(Vandr @ 10.9.2020, 9:31) А вообще-...   12.9.2020, 19:32
|- - инж323   Цитата(Const82 @ 12.9.2020, 19:32) Я так ...   12.9.2020, 19:43
- - Vandr   А вот тут, простите, есть вопрос. Расходомеры элек...   10.9.2020, 13:19
|- - инж323   Цитата(Vandr @ 10.9.2020, 13:19) А вот ту...   10.9.2020, 14:11
- - svoroponov   Для инфрмации . Раньше , лет 30 назад в Эсто...   12.9.2020, 16:32
- - svoroponov   Для информации . . Были две системы , где ра...   12.9.2020, 17:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных