Здравствуйте. Есть производственное помещение с теплоизбытками 200кВт (по заданию технологов). Температура наружного воздуха зимой -17, температура в помещении 20град, высота 8м, площадь 396,2м. Читала, что для снятия теплоизбытков, температуру приточного воздуха необходимо брать на 3 градуса ниже, чем температура воздуха в помещении, где найти в нормативе эту цифру? У меня получается большой расход для снятия теплоизбытков-а именно 66335м3/ч. Кондиционирование заказчик не хочет и большой воздуховод тоже не хочет (диаметр около 1400мм выходит). Что делать? Правильно ли я посчитала? Заранее спасибо


P/S. Как говорит Заказчик, в этом производственном помещении будет работать 1 человек.



Могу ли я принять температуру приточного воздуха 10 градусов? а летом тогда что делать?

Сообщение отредактировал Fish.ka - 16.9.2020, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fish.ka   Температура приточного воздуха для снятия теплоизбытков   16.9.2020, 10:20
- - Guderian   Добрый день. Для начала определитесь с параметрами...   16.9.2020, 10:50
- - Fish.ka   Здравствуйте. +20град внутри помещения- это взято ...   16.9.2020, 10:57
- - Kasper   Можно брать температуру притока и на 10-15 градусо...   16.9.2020, 11:01
- - Fish.ka   Спасибо большое! Какая температура внутри-еще ...   16.9.2020, 11:05
- - Guderian   Для начала все-таки определитесь со схемой, количе...   16.9.2020, 11:22
- - Fish.ka   Спасибо большое! Продолжаю разбираться Вот...   16.9.2020, 11:39
- - v-david   уже сколько раз обсуждалась такая ситуация... Вы ч...   16.9.2020, 12:51
- - Fish.ka   Основная задача сейчас-удаление теплоизбытков. Диа...   16.9.2020, 12:55
- - Kasper   Я бы для начала попробовал разобраться с 208 кВт т...   16.9.2020, 13:15
|- - Fish.ka   Цитата(Kasper @ 16.9.2020, 13:15) Я бы дл...   16.9.2020, 14:22
- - Guderian   Вы все таки сначала определитесь с исходными данны...   16.9.2020, 13:32
- - Guderian   Единственное что понимает заказчик- это куда идут ...   16.9.2020, 14:54
|- - Fish.ka   Цитата(Guderian @ 16.9.2020, 14:54) Единс...   16.9.2020, 15:49
- - Guderian   Откуда температура удаляемого воздуха 37 град??? ...   16.9.2020, 15:53
|- - Fish.ka   Цитата(Guderian @ 16.9.2020, 15:53) Откуд...   16.9.2020, 15:55
- - Guderian   Вы ОВ-шник? СП60 Отопление, вентиляция и кондицион...   16.9.2020, 16:01
|- - Fish.ka   Цитата(Guderian @ 16.9.2020, 16:01) Вы ОВ...   16.9.2020, 16:36
|- - Fish.ka   Цитата(Guderian @ 16.9.2020, 16:01) Вы ОВ...   16.9.2020, 17:05
- - Guderian   Как выше уже писали, не путайте рабочую зону и все...   16.9.2020, 17:38
- - Guderian   По литературе посмотрите Волков "Проектирован...   16.9.2020, 19:33
- - Kasper   Цитата(Fish.ka @ 16.9.2020, 20:36) Да. Че...   17.9.2020, 4:40
|- - Fish.ka   Цитата(Kasper @ 17.9.2020, 4:40) Я вам го...   17.9.2020, 9:48
- - Kasper   Цитата(Fish.ka @ 17.9.2020, 13:48) Воздух...   17.9.2020, 9:51
- - Fish.ka   Цитата(Kasper @ 17.9.2020, 9:51) Вы опуск...   17.9.2020, 10:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных