> pCO5 в драйкулерной установке
djaval
сообщение 19.9.2020, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Добрый день, имеется сухая градирня Alfa Laval с контроллером pCO5 (штатный, с завода). Фото контроллера прикладываю. Кто-нибудь работал с таким? Интересует диспетчеризация по modbus rtu. У него несколько портов есть. Два попробовал Chipkin Modbus сканером - выдают какую-то чехарду, никакие регистры не читаются. Третий порт вроде как внутренний, занят под связь с EC моторами...
У кого есть успешный опыт ? Мануал и таблица регистров есть, но это пока не помогает. Во-пераых, из мануала не очевидно на какой именно порт он должен выдавать все эти регистры.
По идее порт который внизу, где написано serial card. И в настройках на дисплее есть пункт Settings - BMS - скорость, чётность и т.д. Но ничего не получается лампочки нормально не моргают на моей Uport 1150 и ничего не считыавается, какие то непонятные ответы идут

Сообщение отредактировал djaval - 19.9.2020, 18:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20200915_172543.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  20200915_171728.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djaval   pCO5 в драйкулерной установке   19.9.2020, 18:07
- - svintus   На порту Serial card стоит плата Bacnet MS/TP, фак...   20.9.2020, 7:29
|- - djaval   Цитата(svintus @ 20.9.2020, 7:29) На порт...   20.9.2020, 11:03
- - svintus   https://www.carel.com/product/pconet-se-ca-1   20.9.2020, 12:34
|- - djaval   Цитата(svintus @ 20.9.2020, 12:34) https:...   20.9.2020, 12:44
- - svintus   RE: pCO5 в драйкулерной установке   20.9.2020, 13:22
- - djaval   Добрый день. Используя BACset выставил BacnetID и ...   24.9.2020, 19:42
- - djaval   Вот приложил мануал, который у меня есть. В ней ес...   25.9.2020, 8:58
- - svintus   на стр. 7 руководства Please note that you must u...   25.9.2020, 9:09
- - djaval   Это я видел. Но там говорится только об увеличении...   25.9.2020, 12:21
- - svintus   Протокол должен быть выбран в контроллере и в карт...   25.9.2020, 12:43
|- - djaval   Цитата(svintus @ 25.9.2020, 12:43) Проток...   25.9.2020, 14:36
- - svintus   Я это все делал для BACnet IP на PCOWEB. Для MS/TP...   25.9.2020, 19:55
|- - djaval   Цитата(svintus @ 25.9.2020, 19:55) Я это ...   27.9.2020, 11:52
- - svintus   Ну, мне проще было, программу для РСО5 я сам писал...   27.9.2020, 14:26
|- - djaval   Цитата(svintus @ 27.9.2020, 14:26) Ну, мн...   27.9.2020, 17:41
- - svintus   В программе привязка переменных к протоколу BMS де...   27.9.2020, 17:51
- - djaval   Цитата(svintus @ 27.9.2020, 17:51) В прог...   27.9.2020, 18:30
- - djaval   В общем, вроде работает. Как это не парадоксально,...   3.10.2020, 15:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных