Добрый день. Суть вопроса. Приточная установка работает в двух режимах: зимний(воздушное отопление) и летний(на подпор воздуха в помещения) . Зима подача воздуха 4554 м3/ч , лето 2720 м3/ч. 1)Воздуховоды подобрал для зимнего режима. Если установка будет работать в летнем режиме, то воздух не будет поступать в нужном количесвте в каждое помещение, так как дифузоры и регулирующие клапана настроены для зимнего режима. Получается, что для каждого режима зимы и лета , надо будет производить регулировку. 2) Сделать воздуховоды для летнего и зимнего режима. 3) А есть какой то другой вариант , чтобы не гарадить две ветки , т.к простарнство ограничено.
|