fun
сообщение 29.9.2020, 18:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.10.2015
Пользователь №: 280263



Здравствуйте.
В помещении категории А имеются теплоизбытки от которых необходимо избавиться в теплое время года.
Имеется вытяжная вентиляция естественного побуждения, а так же механическая периодического действия (то есть не постоянно действующая). Приток естественный.
Изменение принципиальной схемы вентиляции под задачу снятия теплоизбытков приточным наружным воздухом - не рассматривается.
Приоритетным вариантом представляется установка сплит-системы с внутренним блоком во взрывозащищенном исполнении, но пока что есть некоторые сомнения в возможности такого варианта с точки зрения норм.
Прошу подсказать, выразить свою точку зрения по данному вопросу - можно ли использовать взрывозащищенные кондиционеры в помещениях категории А?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fun   Кондиционеры в помещениях категории А   29.9.2020, 18:39
- - ИОВ   Читайте одновременно в СП 60 п. 3.31 и п. 7.4.4 г)...   29.9.2020, 19:17
- - fun   Да, СП 60: 3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воз...   29.9.2020, 20:15
|- - ИОВ   А в чём Вы видите противоречие? Вот перечень венто...   29.9.2020, 22:00
- - Banned   Цитата7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: г...   30.9.2020, 22:32
|- - SSA   Цитата(Banned @ 1.10.2020, 0:32) Полагаю,...   1.10.2020, 18:14
|- - SSA   Del. Дубль.   1.10.2020, 18:31
- - SSA   Это по принципу: "Если нельзя, но очень хочет...   1.10.2020, 15:38
|- - Banned   Цитата(SSA @ 1.10.2020, 15:38) о каких сп...   1.10.2020, 17:20
- - SP_   можно.   1.10.2020, 18:36
- - jota   По-моему, если воздух не выходит за границы помеще...   1.10.2020, 20:26
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 1.10.2020, 20:26) По-моему,...   1.10.2020, 21:04
|- - jota   Цитата(ИОВ @ 1.10.2020, 21:04) Довольно с...   1.10.2020, 23:18
- - Banned   ИОВ, чего вы докопались до этой рециркуляции? Цит...   1.10.2020, 21:23
- - ИОВ   Цитата(Banned @ 1.10.2020, 21:23) ИОВ, че...   1.10.2020, 21:51
|- - Skaramush   Цитата(ИОВ @ 1.10.2020, 22:51) Вы вопрос ...   1.10.2020, 22:02
- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 1.10.2020, 22:02) Ну, ...   2.10.2020, 1:21
- - v-david   делайте холодный потолок или любое охлаждающее ста...   2.10.2020, 9:57
- - fun   В одном из нормативных документов, которыми мы рук...   16.10.2020, 16:14
|- - ИОВ   П. 7.4.4 СП 60.13330.2016 входит в обязательный пе...   16.10.2020, 18:36
|- - yozik   Цитата(ИОВ @ 16.10.2020, 18:36) П. 7.4.4 ...   19.10.2020, 11:46
- - fun   Цитата1. А че это за помещение? Газовая компрессо...   21.10.2020, 10:07
- - yozik   Цитата(fun @ 21.10.2020, 10:07) Газовая к...   21.10.2020, 14:32
- - ИОВ   Цитата(yozik @ 21.10.2020, 14:32) Но он о...   21.10.2020, 17:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных