Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Чиллер для кунга+фрикулинг. (Реальный проект), Разработка чиллера для кунга с "нуля" + Обогрев
OlegSa
сообщение 5.10.2020, 14:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.10.2020
Пользователь №: 382409



Всем добрый день.
Тема касается проекта разработки кунга по ТЗ заказчика с "нуля". С фрикулингом, с резервированием (дублирование), для жидкостного охлаждения оборудования (усилитель мощности - УМ) и охлаждения помещения кунга (фанкойлом). Теплоноситель (ОЖ) - этиленгликоль 55% (до - 40 гр.). Хладагент R410A. Компрессор - ZPD54KSE-TFM -2 шт. Фанкойл - DF-21ILMA (Dantex).
Габариты кунга: 3,7*2,5*2,2 м. (Д,Ш,В)
Условия ОС: -40+50 гр.Цельсия. Требования ТЗ - Охладить помещение кунга от +50 до +20 за 30мин, Нагреть от -40 до +20 за 50 мин. Энергопотребление УМ - 8 кВт, Другое оборудование в кунге - 4-5 кВт, 3 чел.
Особые условия: Ограниченное пространство, герметичный кунг (с возможностью воздухообмена из расчета 3 чел), бюджет - не оговаривается. Для размещения чиллера имеется тех.отсек (не входит в вышеуказанные габариты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OlegSa   Чиллер для кунга+фрикулинг. (Реальный проект)   5.10.2020, 14:08
- - v-david   Выкиньте из ТЗ спиральник и тогда можно будет о че...   5.10.2020, 21:27
|- - OlegSa   Цитата(v-david @ 6.10.2020, 0:27) Вы...   6.10.2020, 7:16
- - OlegSa   Вот и общая схема, которую обещал выложить. Если н...   6.10.2020, 8:06
- - LordN   зачем вам чиллер?   6.10.2020, 8:12
|- - OlegSa   Цитата(LordN @ 6.10.2020, 11:12) зачем ва...   6.10.2020, 8:49
- - OlegSa   Следующим шагом было обоснование и выбор компрессо...   7.10.2020, 11:01
- - v-david   OlegSa, не обижайтесь, но вы пока теоретик. Компре...   7.10.2020, 13:25
- - OlegSa   Мы все когда-нибудь учились, чему-нибудь и как-ниб...   7.10.2020, 14:35
- - v-david   OlegSa, понимаете, любое изделие несет на себе отп...   7.10.2020, 17:05
- - OlegSa   Ну, что ж, жить в кунге не самый плохой вариант. К...   8.10.2020, 7:26
- - v-david   Еще раз прошу, не обижайтесь, дело здесь вовсе не ...   8.10.2020, 14:07
- - OlegSa   Еще один момент - это выбор фреона. Рассматривали ...   8.10.2020, 15:57
- - v-david   Это был вопрос? Можно я тихохонько ругнусь? ...   8.10.2020, 21:42
- - LordN   Человек пришел чтобы его убедили в его заблуждения...   9.10.2020, 5:14
|- - OlegSa   Цитата(LordN @ 9.10.2020, 8:14) Человек п...   10.10.2020, 6:15
- - v-david   Человек с упорством, достойным лучшего применения,...   9.10.2020, 6:14
- - cpt   А можете посоветовать литературу по проектированию...   9.10.2020, 7:44
- - v-david   я сделаю подборку чуть позже и выложу. Только нужн...   9.10.2020, 10:47
- - cpt   С пониманием циклов проблем нет вроде. Нашел инфор...   9.10.2020, 12:44
- - v-david   Ну скольжение (глайд) на мой взгляд больше теорети...   9.10.2020, 15:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных