artemidze023 Температура конденсата 6.10.2020, 22:42 Skaramush "После" это где и когда? Вопрос очень ра... 6.10.2020, 23:03![]() artemidze023 Цитата(Skaramush @ 6.10.2020, 23:03) ... 7.10.2020, 9:48 Skaramush Ну, "равняется" это вряд ли, прикиньте, ... 7.10.2020, 10:03![]() artemidze023 Цитата(Skaramush @ 7.10.2020, 10:03) Ну, ... 7.10.2020, 10:33![]() lovial Цитата(artemidze023 @ 7.10.2020, 10:33) В... 7.10.2020, 12:40 Skaramush На испарителе - близкой к его поверхности. В поддо... 7.10.2020, 11:11 v-david брать за исходную для расчета температуру точки ро... 7.10.2020, 13:14 aef98370@eoopy.com Цитата(artemidze023 @ 7.10.2020, 11:33) В... 7.10.2020, 13:25 Skaramush Чем не устроит температура точки росы для воздуха ... 7.10.2020, 13:39 cpt Почему нельзя использовать температуру подачи хлад... 7.10.2020, 16:05 artemidze023 Спасибо за помощь 8.10.2020, 21:38 Volander Если с запасом, то я бы брал за расчет от +1 град... 12.10.2020, 16:53