Условия ИЖС.

Есть два смежных помещения с требуемым расходом воздуха в каждое в режиме эксплуатации X м.куб/ч , расход X м.куб/ч нужен одномоментно только в одно помещение, второе можно оставить без вентиляции. Когда оба помещения не эксплуатируется требуется подавать в каждое из помещений расход X/2.

Вопросы:

1 Как сделать дешево (трехходовых для систем вентиляции нет, попытаться сделать самому как вариант), сблокированные клапанов тоже нет, двумя клапанами и дурак справится, но отдавать 12-16 тысяч нет смысла? Автоматизация уровня в какой комнате свет включили в ту комнату полный расход воздуха и пойдет.
2 Распределение воздуха при настройке на расход в X м.куб/ч все хорошо, при расходе в X/2 станет хуже, заданная дальность струи упадет в 2 раза, но вроде как и не страшно т.к это будет дежурный расход?
3 Рабочее ли это решение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cpt   НедоVAV   12.10.2020, 7:56
- - cpt   тогда уж лучше в песочницу   12.10.2020, 11:05
- - Skaramush   Как раз сюда. Не совсем ясно, зачем такое сомбрер...   12.10.2020, 13:10
- - cpt   Цель снизить общий расход воздуха. Сделать вентиля...   12.10.2020, 14:39
- - kosmos440o   Управление приводом клапана 0-10 вольт делается на...   12.10.2020, 14:46
- - vsklokoch   Клапана КВК-М имеют квадратные штоки, закрепленные...   12.10.2020, 19:00
- - Skaramush   Из за 80 кубов в час .... Это не шутка?   12.10.2020, 19:54
|- - cpt   Цитата(Skaramush @ 12.10.2020, 23:54) Из ...   13.10.2020, 2:48
|- - jota   Цитата(cpt @ 13.10.2020, 2:48) Можете под...   13.10.2020, 21:57
- - kosmos440o   Если поставить частотник и настроить на какие-то р...   12.10.2020, 19:58
- - jota   Есть On-off клапаны с перфорированной заслонкой, к...   12.10.2020, 20:41
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 12.10.2020, 20:41) В конце ...   12.10.2020, 22:01
- - Skaramush   Минимальный типоразмер 100 мм. Скорость в открытом...   13.10.2020, 22:32
- - cpt   Не регулирование, перераспределение. Сугубо on/off...   14.10.2020, 2:57
- - Skaramush   У, ещё установка... При использовании воздуховодов...   14.10.2020, 7:59
- - cpt   Отчего же? 80 кубов на 100 диаметре замеряем до кл...   14.10.2020, 8:24
- - Skaramush   Замеряли подобное? Пишете как про воду. Слепить м...   14.10.2020, 8:28
- - cpt   Еще не собрал ) Но если так рассуждать то веток с...   14.10.2020, 11:04
- - Skaramush   Существуют. Только не с переменными расходами и па...   14.10.2020, 11:35
- - cpt   В самой ветке до клапана расход то не поменяется к...   14.10.2020, 12:05
- - cpt   нашел вот такую штуку https://aredi.ru/drossel_dl...   12.3.2021, 9:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных