> Мембранный расширительный бак, Методика расчета
Byzantian
сообщение 23.10.2020, 18:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610



Пересмотрел старые темы нашего форума... Вопрос много раз поднимался, но единого решения всё-таки нет.
Коллеги! По какой методике Вы выполняете расчет мембранных расширительных баков? Если рассматривать их совместною работу с повысительными насосными установками системы холодного водоснабжения, установку со стороны нагнетания.
Вариантов расчета несколько:
1) В СП / СНиП даны формулы расчета гидропневматических баков. Неизвестно, относится ли это к мембранным расширительным бакам... Во всяком случае, результаты расчетов далеки от адекватных.
2) Методика Reflex, представлена в их руководстве по проектированию. Принята по стандарту DIN... Раньше подбирал баки по ней, но есть несколько вопросов. Хотелось бы посмотреть формулы в первоисточнике - не подскажите, где можно найти? Какой именно DIN нужно смотреть?
3) Методика Grundfos, представлена в каталоге установок Hydro MPC/Multi-E/Multi-S. Корнями уходит в DIN, но есть ряд изменений. В плане самого расчета вопросов нет - всё ясно, откуда что брать. Вопросы к самой методике - там не учитывается количество насосов в установке. Максимальное число включений насосов в час принимается равным 200-100. Странно всё это...
Что Вам ближе из перечисленного, есть еще другие варианты?

Вопрос о необходимости установки МРБ вообще уже ранее обсуждался. Меня учили расширительный бак ставить. Не научили только как... smile.gif
В подтверждение необходимости ставить - могу привести выдержку из технического каталога Grundfos:
"Несмотря на то, что в комплект поставки установки входит мембранный гидробак, необходимо предусмотреть установку еще одного бака, который будет ограничивать частоту включений насосов и сглаживать колебания давления. Мембранный бак также необходим для реализации стоп-функции."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Byzantian   Мембранный расширительный бак   23.10.2020, 18:42
- - jiexawcr   Цитата(Byzantian @ 23.10.2020, 18:42) Пер...   23.10.2020, 19:28
- - tiptop   Цитата(Byzantian @ 23.10.2020, 18:42) По ...   23.10.2020, 21:56
- - v-david   2 jiexawcr. Смешали все в кучу... Единственное пр...   24.10.2020, 0:01
|- - jiexawcr   Цитата(v-david @ 24.10.2020, 0:01) 2...   24.10.2020, 9:08
|- - Byzantian   Цитата(jiexawcr @ 24.10.2020, 12:08) пс м...   24.10.2020, 16:42
- - svoroponov   Мембранный расширительный бак в системе холодного ...   24.10.2020, 13:19
- - Byzantian   Вот "вырезка" из каталога:   24.10.2020, 17:05
- - v-david   Мембранный расширительный бак как компенсатор гидр...   24.10.2020, 19:25
|- - jiexawcr   Цитата(v-david @ 24.10.2020, 19:25) ...   26.10.2020, 19:32
- - nick2   Цитата(Byzantian @ 24.10.2020, 18:42) кат...   25.10.2020, 7:42
- - Byzantian   То есть, установка повышения давления с частотно-р...   25.10.2020, 8:53
- - nick2   Цитата(Byzantian @ 25.10.2020, 10:53) То ...   25.10.2020, 13:04
- - Byzantian   Спасибо, коллеги!   25.10.2020, 15:55
- - v-david   nick2, вы точно уверены в том, что "бак (5-25...   26.10.2020, 14:34
- - nick2   Цитата(v-david @ 26.10.2020, 16:34) ...   26.10.2020, 16:09
- - Neowise   В водоснабжении расширительный бак нужен , чтобы ...   26.10.2020, 20:06
- - Serg Ivanov   Цитата(Byzantian @ 23.10.2020, 18:42) Вар...   27.10.2020, 12:25
- - v-david   Простой вопрос, а как замусолили-то знатно! Чт...   27.10.2020, 20:12
- - Byzantian   "Компенсация гидроударов" - это единстве...   28.10.2020, 10:01
- - Byzantian   К чему тогда все это? Поднять продажи баков?   28.10.2020, 10:38
- - Aerl   Просто к слову... Источник: насосная азбука от Wil...   28.10.2020, 10:49
- - Aerl   Цитата(Byzantian @ 28.10.2020, 10:38) К ч...   28.10.2020, 11:08
- - Byzantian   Спасибо, Aerl! Вы очень четко и грамотно напис...   28.10.2020, 11:28
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 27.10.2020, 12:25) Г...   29.10.2020, 11:18
- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 29.10.2020, 11:18) С э...   29.10.2020, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных