Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу дать разъяснения по вопросу.

Есть помещение, в котором установлена насосная станция, перекачивающая фреон. Не компрессор, а именно насосная станция, обеспечивающая транспортировку фреона. Помещение находится в составе производственного цеха, для которого разрабатываю проект вентиляции. Согласно СНиП 41-01-2003 п. 9.16 воздухообмен в таком помещении должен выполняться из условия удаления избытков тепла. Данных по тепловыделениям заказчик предоставить не может. Согласно все тому же п.9.16 должна быть механическая вытяжная вентиляции обеспечивающая в случае аварии воздухообмен 5 крат.

Заказчик хочет применять рециркуляцию и рекуперацию по данному помещению. То есть, он хочет, чтобы данное помещение было подключено в состав общей общеобменной приточно-вытяжной вентиляции всего цеха. Что то мне подсказывает, что это недопустимо. Склоняюсь к тому, чтобы данное помещение подключить по притоку к общей системе вентиляции, а вытяжку сделать отдельной системой. Не могу сформировать обоснование. В нормативных документах информации найти не удалось. Так же ситуация вроде как не попадает под ограничения на применение рециркуляции, описанные в СП 60, так как фреон относится к 4 классу опасности.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных