macvaer
сообщение 6.11.2020, 6:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297561



Здравствуйте, занимаюсь проектированием котельных, возник вопрос.
Знаю, если брать ГВС и СО от ТЕЦ, то там температурный график на ГВС должен быть 65/40, так как в обартку не должен идти перегрев, иначе штрафы от Снабжающей компании будут, плюс если дальта маленькая будет больше расход, как следствие необходимо ставить более дорогие и мощные насосы.

Так как у нас котельная, до этого тоже обычно 65/40 принимали, тут заказчик настаивает сделать 65/55, я находил норматив, где написано что у потребителя не должно быть ниже 60 градусов и выше 65.
Но вот на счёт принимаемой дельта и минимальной температуры на обратке я не нашёл информации, подскажите пожалуйста, есть ли в нормативах указания, сколько принимают температуру обратки и с чем связано это?
Другими словами: как и чем регламентируется дельта температурного графика, и от чего зависит температура обартки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- macvaer   Нормы по температуре ГВС   6.11.2020, 6:22
- - Машинист   Ничем не регламентируется циркуляция. Подача должн...   6.11.2020, 7:09
|- - macvaer   Цитата(Машинист @ 6.11.2020, 8:09) Ничем ...   6.11.2020, 7:56
|- - Pavel A.   Цитата(Машинист @ 6.11.2020, 7:09) Ничем ...   18.5.2021, 23:20
- - tiptop   Цитата(macvaer @ 6.11.2020, 6:22) ГВС и С...   6.11.2020, 8:16
- - l-nikolaev   ТС: Что у Вас в ТЗ написано, то и проектируйте, то...   6.11.2020, 8:35
- - timofeyprof   Цитата(tiptop @ 6.11.2020, 9:16) Что тако...   7.11.2020, 8:03
- - Алексс   Все правильно. 55 СанПин - "Легионелла".   9.11.2020, 17:54
- - Тепловед   Всем добра! Машинист, как всегда прав, темпера...   23.12.2020, 14:14
|- - l-nikolaev   Цитата(Тепловед @ 23.12.2020, 14:14) Всем...   23.12.2020, 17:37
|- - инж323   Цитата(l-nikolaev @ 23.12.2020, 17:3...   23.12.2020, 20:32
|- - l-nikolaev   Цитата(инж323 @ 23.12.2020, 20:32) это вы...   23.12.2020, 21:19
- - Altelega   Цитатаничем не регламентируется я бы сказал.. это ...   23.12.2020, 16:31
- - Altelega   и как же охладить.. ну, ладно! (фото из инет...   24.12.2020, 2:35
|- - l-nikolaev   Цитата(Altelega @ 24.12.2020, 2:35) и как...   24.12.2020, 8:51
- - Altelega   Не, те ВТЗ не той системы и, вероятно, уголовно ...   24.12.2020, 10:33
|- - l-nikolaev   Цитата(Altelega @ 24.12.2020, 10:33) Не, ...   24.12.2020, 20:58
- - Elena13_95   Как и говорилось выше, регламентируется только тем...   29.1.2021, 17:42
- - Pavel A.   С 01.03.2021 утратили силу СанПиН 2.1.4.1074, Сан...   18.5.2021, 17:59
- - ИОВ   Вообще-то, проектировщики смотрят в первую очередь...   19.5.2021, 0:02
|- - Pavel A.   Цитата(ИОВ @ 19.5.2021, 0:02) Вообще-то, ...   19.5.2021, 11:59
|- - ИОВ   Цитата(Pavel A. @ 19.5.2021, 11:59) Здрав...   19.5.2021, 13:41
|- - Pavel A.   Цитата(ИОВ @ 19.5.2021, 13:41) Даже если ...   8.6.2021, 18:33
- - Aerl   Цитата(Elena13_95 @ 29.1.2021, 17:42) Как...   7.6.2021, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных