Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Объёмы дымоудаления и подпора, помогите определить!
Гость_OVKT_*
сообщение 15.2.2007, 19:20
Сообщение #1





Guest Forum






Посмотрите картинку 18КБ в полный размер.
Все вопросы написаны на картинке. Помогите определить (проверить) объёмы для Дымоудаления и для Притока воздуха для Подпора в ЛК.
Если есть доп. вопросы - задавайте, отвечу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  podvalchik.GIF ( 18,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OVKT   Объёмы дымоудаления и подпора   15.2.2007, 19:20
- - OVKT   Файл DWG 37КБ с той же картинкой. Для распечатки н...   15.2.2007, 19:21
- - ss.23   Андрей, посмотрите Пособие 15.91 Противодымная защ...   15.2.2007, 20:26
- - Слободчиков Валентин   Совсем нет исходников. Примерно!!! при...   15.2.2007, 22:50
- - OVKT   Расчёт ы цифрах у меня есть. Надо проверить непред...   16.2.2007, 1:06
- - Алекс_Глoz   To SS23 Сергей! Скиньте если можно "Пособ...   16.2.2007, 13:11
- - sound   Александр, посмотрите, пожалуйста, здесь. Там то...   16.2.2007, 13:28
- - Алекс_Глoz   Спасибо!   16.2.2007, 14:56
- - sound   Может, не может... Мочь, иметь возможность... Слов...   17.2.2007, 12:57
- - Слободчиков Валентин   OVKT, скидывай еще исходники: этажность, высота л/...   18.2.2007, 11:31
- - OVKT   А вот ещё вопрос: ? Нужно ли делать подпор воздух...   18.2.2007, 13:39
- - ГОСТь   Цитата(OVKT @ Feb 18 2007, 13:39 )Нужно ли де...   20.2.2007, 14:13
- - Guest   По последему вопросу... Если выход эвакуационный, ...   20.2.2007, 20:12
- - OVKT   Обращаю внимание, что расчёты дружелюбных помощник...   21.2.2007, 22:45
- - явно не помощник...   Согласен полностью с Guest... По весьма жёсткому т...   21.2.2007, 23:36
- - ГОСТь   Цитата(явно не помощник... @ Feb 21 2007, 23:...   22.2.2007, 12:04
- - ALK   Старая методика, но все у нас ей пользуются. Расчи...   22.2.2007, 21:37
- - ALK   А вот давление.   22.2.2007, 21:51
- - ALK   Подпор в ЛК нужен. 5.15- СНиП 2.04.05-91* 6.17...   22.2.2007, 22:04
- - OVKT   Благодарю за подсказки про ЛК в подвал и по этажам...   23.2.2007, 14:34
- - Слободчиков Валентин   "Согласен полностью с Guest... По весьма жёст...   24.2.2007, 12:23
- - ings   Валентин, Ваши развёрнутые ответы требуют большого...   24.2.2007, 15:41
- - Guest   Это вопрос к архитекторам... Я сам противник всяче...   24.2.2007, 19:20
- - ALK   Не совсем понятно, Валентин, к чему Вы клоните... ...   24.2.2007, 20:00
- - Слободчиков Валентин   Это я к тому, что допущения имеют место быть. А с ...   25.2.2007, 13:12
- - Guest   Времени у всех мало, а когда его много... А вот р...   26.2.2007, 11:22
- - ings   Конкретизируйте своё замечание по величине давлени...   26.2.2007, 12:11
- - Guest   Цитата(ings @ Feb 26 2007, 12:11 )Относительн...   26.2.2007, 14:43
- - ings   Считать надо. Вспоминать надо. Неохота... Смотр...   26.2.2007, 18:46
- - ALK   А, что, мои расчёты для подпора не верны...   28.2.2007, 14:36
- - monkey   Незадымляемая л.к. на то так и называется, что дым...   1.3.2007, 22:25
- - OVKT   В одном из нормативов нашёл указание для подпора в...   1.3.2007, 23:24
- - OVKT   Продолжаем зависшую тему. По объёму дымоудаления м...   10.3.2007, 20:21
- - борода   Цитата(OVKT @ Mar 10 2007, 20:21 )Продолжаем ...   15.3.2007, 16:41
- - OVKT   Посмотрите, пожалуйста, новую малую картинку. Теп...   17.3.2007, 18:00
- - Слободчиков Валентин   Вот немного освободился... Расчетная площадь 1000...   18.3.2007, 20:20
- - OVKT   Почему такие данные? На картинках же иначе... Расч...   19.3.2007, 13:14
- - Слободчиков Валентин   Ок. Глянь   19.3.2007, 21:52
- - OVKT   В расчёте: 30'200 кг/ч равно ли 57'000 м3/...   20.3.2007, 1:53
- - борода   Цитата(Слободчиков Валентин @ Mar 18 2007, 20...   20.3.2007, 15:59
- - Vano   Цитата(борода @ Mar 20 2007, 15:59 )По СНиП р...   20.3.2007, 17:07
- - Wiz   Коллеги давайте внесем ясность, хотя для кого-то э...   20.3.2007, 18:27
- - Vano   Цитата(Wiz @ Mar 20 2007, 18:27 )по прил. 22 ...   20.3.2007, 18:58
- - Слободчиков Валентин   Для Москвы: Общая площадь 2000 кв.м. - т.е. 2 дымо...   20.3.2007, 22:29
- - Wiz   Дык в том то все и дело, что расчет по очагу пожар...   20.3.2007, 23:54
- - Слободчиков Валентин   По поводу противопожарной "экономии" я в...   21.3.2007, 13:30
- - Wiz   Знач вы ратуете за то чтобы каждая дымовая зона в ...   21.3.2007, 13:46
- - Слободчиков Валентин   Да Вы что!!! Я давал как пример только...   21.3.2007, 13:58
- - Wiz   Ну как, берем пособие к МГСН 5.01.94 и смотрим тип...   21.3.2007, 14:50
- - Слободчиков Валентин   Почти все схемы, описанные в пособии к МГСН, не уч...   21.3.2007, 17:50
- - Wiz   Простите, ну как же эти схемы учтут такую конкрети...   21.3.2007, 18:12
- - OVKT   Нашёл таблицу расчёта ДУ, кажись взята с ф. АВОК, ...   21.3.2007, 21:59
- - Слободчиков Валентин   Цитата(Wiz @ Mar 21 2007, 18:12 )Простите, ну...   21.3.2007, 23:40
- - борода   Цитата(OVKT @ Mar 21 2007, 21:59 )Нашёл табли...   22.3.2007, 17:56
- - Wiz   см. Пособие 15.91 к СНиП 2.04.05-91* Пожарная опа...   22.3.2007, 19:02
- - OVKT   Публикую архив здесь С КОДОМ 99. Это черновик. Зр...   22.3.2007, 19:48
- - Слободчиков Валентин   Ок. Все получил. В каком приложении чертишь???   22.3.2007, 21:57
- - Слободчиков Валентин   Рассчитываю... хреново дело!!! Массовы...   22.3.2007, 22:37
- - OVKT   Скачал, коды к архивам можно рассекретить. Мой вес...   23.3.2007, 0:30
- - Wiz   То OVKT Стою на асфальте в лыжи обутый..... Немно...   23.3.2007, 11:43
- - OVKT   На планировке система ДУ без лишнего, чтобы чертёж...   23.3.2007, 23:58
- - Слободчиков Валентин   Шаблоны скинуть не можешь на мыло?   24.3.2007, 0:18
- - OVKT   Шаблоны: "мой сайт" загружает архив 550К...   24.3.2007, 10:22
- - борода   Цитата(Wiz @ Mar 22 2007, 20:02 )см. Пособие ...   26.3.2007, 14:18
- - борода   K OVKT Сереневая ветка - это противодымная вентил...   28.3.2007, 15:38
- - Wiz   Вот это-то и меня тоже удивило и заинтересовало......   28.3.2007, 17:19
- - OVKT   Общеобменка СТЁРТА чтобы чертёж был меньше размеро...   28.3.2007, 21:18
- - OVKT   На малой картинке видно и ДУ и общеобменная вентил...   29.3.2007, 21:46
- - борода   Цитата(OVKT @ Mar 28 2007, 22:18 )Сами подума...   30.3.2007, 9:48
- - Радуга   Может я чейто не так поняла, речь идет о возможном...   30.3.2007, 18:09
- - Слободчиков Валентин   На все воля клапана...   30.3.2007, 20:55
- - ALK   Всё верно, для ДУ не зачем тянуть воздух из развет...   1.4.2007, 7:17
- - борода   Цитата(Радуга @ Mar 30 2007, 19:09 )Может я ч...   9.4.2007, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных