Доброго времени дня! Есть необходимость установить газоанализатор для аммиака внутри плиточного морозильного аппарата. Температура воздуха около -20, в моменты загрузки и выгрузки продукции образование водяного пара. Видятся две проблемы: образование конденсата внутри газоанализатора и выход из строя электрохимического датчика из-за образования наледи. Решал ли кто-то подобные задачи? Существовали ли описанные проблемы? Как решали?