> SCADA чиллера
iredmont
сообщение 24.11.2020, 11:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2020
Пользователь №: 384311



Добрый день, есть задача вывести в диспетчеризацию чиллер на базе контроллера Carel c.pCO.
В нем имеется 2 порта Ethernet, а значит общение настроить возможно.
Опыта в Scada очень мало, но научиться могу. С чего следует начать?
Есть тех. документация на чиллер, и некоторая документация на Carel.
Огромная просьба, помочь сопутствующими материалами, примерами и тд.
Вопросы ваши тоже будут уместны.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- iredmont   SCADA чиллера   24.11.2020, 11:53
- - manjey73   Карты Ethernet которые стоят в Carel настроены на ...   24.11.2020, 12:51
- - svintus   Документацию на чиллер и контроллер покажите для о...   24.11.2020, 13:35
- - kosmos440o   Всё зависит от производителя. Его и надо запрашива...   24.11.2020, 13:37
- - iredmont   контроллер на фото, производитель чиллера - Веза, ...   24.11.2020, 15:23
- - manjey73   Подключитесь по WEB и посмотрите есть ли там перем...   24.11.2020, 16:41
- - svintus   Документация ни о чем. Обзорные брошюры на совсем ...   24.11.2020, 17:04
- - kosmos440o   Судя по всему, раз слота для BMS - карты нет, что-...   24.11.2020, 21:30
- - svintus   В слот ставят опторазвязанный 485, по бедности мож...   24.11.2020, 22:30
- - manjey73   svintus pCO-Web карта вроде как по умолчанию умеет...   24.11.2020, 23:25
- - svintus   Плагин для SNMP раза в два минимум дешевле карты P...   24.11.2020, 23:30
- - manjey73   svintus не суть важно, платная карта для контролле...   25.11.2020, 11:26
- - mr.trololo   У вас есть два варианта подключения - по modbus RT...   25.11.2020, 19:39
- - LordN   причём версии карт могут отличаться не только для ...   25.11.2020, 19:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных