Здравствуйте.
Для начала в общем опишу ситуацию: успешно выучилась в ВУЗе на ТГВ, потом три года работала с системами водяного отопления и тепломеханикой, сейчас добавился раздел вентиляции и кондиционирования. К сожалению, коллег, у которых я могла попросить совета, нет, а материал не то чтобы забылся, но уже не то...
Выдали на разработку стадию П для реконструкции поликлиники (хотя по факту из старого только коробка здания останется и пару вентшахт, все системы демонтированы). В общем я помню, как это все должно выглядеть и работать, также подняла и освежила в памяти требования СП и СанПиН.
В итоге у меня сейчас есть ориентировочная (черновая) раскладка трассировки и каша в голове. Делаю все в Магикаде, поэтому еще и с ним приходится воевать (раньше не работала с ним). Воздухообмен считала по нормам, где по кол-ву людей (кабинеты), где по кратности (например процедурные, КТ).
В какой-то момент, пока шерстила по форуму, наткнулась и вспомнила, что есть еще воздухораспределение, смешение потоков, рабочая зона и прочее. (честно говоря именно тогда начала впадать в панику и рвать волосы, что ничего не знаю). С воздухораспределением вроде решила, сделав несколько расчетов в Klima ADE 5.4, но у меня возник вопрос к нормированию скорости в сечении решетки. Исходя из расчетов программы требования по шуму соблюдены, но скорость в решетке - 2м/с, в точке вхождения в рабочую зону - 0,22м/с, у пола - 0,12м/с. Это нормально или много? (по нормам в РЗ 0,15м/с) Как понять сколько будет в РЗ?
Следом, при расчете в магикаде, возник другой вопрос по подбору сечения и балансировки. Насколько требуются ДК на вытяжку? (Просто сталкивалась со схемами, где их не было) И видела варианты, когда ДК устанавливается только на ветку (в основном если ветка для одного помещения), а видела вариант установки для каждого ВРУ.(здесь речь уже о приточке) Почему при расчете Магик показывает, что скорость превышена, но не изменяет диаметр с уже установленного?
Из-за очень стесненных условий возник и другой вопрос: можно ли врезать решетки в воздуховод, и насколько эффективны решетки с регуляторами (типа АДР-Р). Видела также у Арктики решетки которые врезаются в воздуховод (КПУ, ПМУ и пр.). Насколько это реализуемо на практике?
Также прошу посоветовать что-то почитать, чтобы вспомнить. Но желательно с практическими примерами. И конечно, лучше всего это все познается на монтаже, но пока нет возможности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elena13_95   Вспомнить вентиляцию   1.12.2020, 12:10
- - Byzantian   Добрый вечер! Не претендую на звание специалис...   1.12.2020, 19:24
- - Byzantian   По литературе - у вас вряд ли будет сейчас время р...   1.12.2020, 19:41
- - l-nikolaev   Врезать решетку в воздуховод -очень плохо, -будет ...   1.12.2020, 22:02
- - jota   Скорость в решётке 2,5 м/с - это максимум. Можете ...   2.12.2020, 1:00
|- - Elena13_95   Окей, то есть решетки смотреть по шуму, а не скоро...   2.12.2020, 9:36
- - alem   Желательно поэтажное размещение, короткие сети, си...   2.12.2020, 7:28
- - Elena13_95   Также, может кто расскажет по производителям? Что ...   2.12.2020, 10:05
- - Byzantian   С каталогами "ВЕЗА" удобно работать, оче...   2.12.2020, 11:04
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 2.12.2020, 14:04) С ка...   2.12.2020, 15:56
|- - Byzantian   Цитата(Elena13_95 @ 2.12.2020, 18:56) для...   2.12.2020, 16:21
||- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 2.12.2020, 18:21) Уже ...   2.12.2020, 16:48
|- - ИОВ   Цитата(Elena13_95 @ 2.12.2020, 15:56) И т...   5.12.2020, 18:25
|- - Elena13_95   Цитата(ИОВ @ 5.12.2020, 20:25) Не понятно...   7.12.2020, 9:19
- - Byzantian   Представление о ваших офисах довольно туманное, сл...   2.12.2020, 18:07
- - Wiz   ЦитатаДля начала определюсь чем это делать, потом ...   2.12.2020, 18:15
- - Elena13_95   Первоначально заказчик хотел только две сплит-сист...   3.12.2020, 9:42
- - l-nikolaev   приточную установку - под потолок в коридор, с раз...   3.12.2020, 10:03
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 3.12.2020, 13:03...   3.12.2020, 10:25
|- - ИванФ   Цитата(l-nikolaev @ 3.12.2020, 10:03...   5.12.2020, 11:44
- - Byzantian   Или общеобменка + мультисплит, или совмещенные вен...   3.12.2020, 11:31
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 3.12.2020, 14:31) Или ...   3.12.2020, 11:53
- - Byzantian   У кого угодно... VTS Ventus (VS10-VS15), Корфы вся...   3.12.2020, 12:27
- - Byzantian   Прикинул сейчас расчет - очень большой расход возд...   3.12.2020, 14:53
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 3.12.2020, 17:53) Прик...   3.12.2020, 16:51
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 3.12.2020, 17:53) Прик...   8.12.2020, 11:39
- - Byzantian   В СП 117.13330.2011 (СНиП 31-05-2003) "Общест...   3.12.2020, 17:17
- - l-nikolaev   ТС: смотрите, у Вас три помещения: 2 кабинета 3+6 ...   3.12.2020, 23:00
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 4.12.2020, 2:00)...   4.12.2020, 9:31
||- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 4.12.2020, 9:31) Про ...   4.12.2020, 10:57
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 4.12.2020, 2:00)...   9.12.2020, 17:37
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 9.12.2020, 17:37) На ...   9.12.2020, 18:34
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 9.12.2020, 20:34...   22.12.2020, 14:45
- - Byzantian   Если делать по нормам, то решение с одной приточко...   4.12.2020, 10:07
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 4.12.2020, 12:07) Если...   4.12.2020, 11:14
||- - Byzantian   Цитата(Elena13_95 @ 4.12.2020, 14:14) СП ...   4.12.2020, 12:07
||- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 4.12.2020, 11:14) Сан...   4.12.2020, 12:49
||- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 4.12.2020, 14:49...   4.12.2020, 13:33
||- - Александр_Air   Цитата(l-nikolaev @ 4.12.2020, 12:49...   4.12.2020, 18:14
|- - ИОВ   Цитата(Byzantian @ 4.12.2020, 10:07) ... ...   4.12.2020, 15:11
- - Byzantian   Благодарю за разъяснения, ИОВ! У нас он ещё де...   4.12.2020, 15:46
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 4.12.2020, 18:46) Благ...   4.12.2020, 16:12
- - Elena13_95   Подскажите вот что... Если рассматривать попадание...   7.12.2020, 14:49
|- - Александр_Air   Цитата(Elena13_95 @ 7.12.2020, 14:49) Под...   7.12.2020, 15:37
|- - Elena13_95   Цитата(Александр_Air @ 7.12.2020, 18:37) ...   7.12.2020, 15:43
- - Byzantian   Грубо прикинуть: 80-100Вт/м2 помещения. Нормальны...   8.12.2020, 11:56
|- - Elena13_95   Цитата(Byzantian @ 8.12.2020, 14:56) Груб...   8.12.2020, 13:59
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 13:59) ......   8.12.2020, 14:33
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 8.12.2020, 17:33...   8.12.2020, 14:50
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 14:50) По ...   8.12.2020, 15:37
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 8.12.2020, 18:37...   8.12.2020, 15:59
||- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 15:59) Пон...   8.12.2020, 16:03
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 8.12.2020, 17:37...   8.12.2020, 16:08
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:08) А м...   8.12.2020, 16:23
|- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 8.12.2020, 19:23...   8.12.2020, 16:47
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:47) Пф,...   8.12.2020, 17:00
||- - Elena13_95   Цитата(l-nikolaev @ 8.12.2020, 20:00...   8.12.2020, 17:09
||- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 17:09) Оче...   8.12.2020, 17:39
||- - ИванФ   [quote name='Elena13_95' И повторюсь, но к...   8.12.2020, 20:04
|- - Александр_Air   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:47) У м...   9.12.2020, 20:09
|- - Александр_Air   Цитата(Elena13_95 @ 8.12.2020, 16:47) И к...   9.12.2020, 20:41
|- - Elena13_95   Цитата(Александр_Air @ 9.12.2020, 23:41) ...   10.12.2020, 9:13
- - l-nikolaev   светильники на светодиодах используйте. а, програм...   8.12.2020, 12:13
- - Byzantian   Программа с сайта mitsubishi-aircon учитывает.   8.12.2020, 12:16
- - l-nikolaev   у ТС в кабинете директоров из-за южных окон 4,3 кв...   8.12.2020, 13:08
- - Byzantian   Поздно заметил ваше сообщение. "Точного...   8.12.2020, 15:36
- - Byzantian   Если вы забираете воздух из помещения, вы должны э...   8.12.2020, 16:18
- - Elena13_95   Очередной глупый вопрос: вытяжку из санузлов нужно...   11.12.2020, 12:04
|- - l-nikolaev   Цитата(Elena13_95 @ 11.12.2020, 12:04) .....   11.12.2020, 12:26
|- - ИОВ   Цитата(Elena13_95 @ 11.12.2020, 12:04) Оч...   12.12.2020, 1:08
- - Byzantian   Или как вариант - ТО 06-17640 "Пособие по про...   11.12.2020, 12:54
- - Elena13_95   Спасибо. И еще вопрос: насколько можно верить расч...   11.12.2020, 16:23
- - Wiz   ЦитатаПросто меня смутило очень, что система с дву...   11.12.2020, 20:07
- - Elena13_95   Цитата(Wiz @ 11.12.2020, 23:07) У вас реш...   14.12.2020, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 9:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных