Добрый день. Нуждаюсь в совете.
Нефтехимическое предприятие. Помещение ингибиторной. Расположены еврокубы с серной кислотой. Воздух забирается с 20 метров.
Расчет по СП 60 . Ж1
L= Lм.о+ (Mn.вр- Lм.о *(Cn.о.з.вр- Со.вр))/(Cn.но.з.вр- Со.вр)
Lм.о- местных отсосов нету.

Раз нету местных отсосов беру форумулу Ж2
L=Mn.вр/(Cn.вр-Со.вр)
Mn.вр - количество выделяющихся в помещение вредностей технологи дали.

Вопрос
Cn.вр- концентрация вредного выделения в помещение. Я так понимаю это пдк серной кислоты . ПДК=1 .
Со.вр- концентрация вредного выделния в приточном воздузхе. даную величину каким образом определить? Раз воздух забираю с 20 метров, то Со.вр=0 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных