Есть система отопления в которую после сетевого насоса производится подмес горячей воды. Можно перенести подмес до насоса? Если нельзя, почему?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  тепло.JPG ( 45,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   точка врезки   12.12.2020, 12:36
- - tiptop   Цитата(с2н5он @ 12.12.2020, 12:36) Есть с...   12.12.2020, 15:28
- - с2н5он   будет насос Wilo SCPV-150/440-HA-110/4/4T-R0/E0-FC...   13.12.2020, 16:21
- - tiptop   Цитата(с2н5он @ 13.12.2020, 16:21) будет ...   13.12.2020, 22:24
- - svoroponov   При таких давлениях как у вас подмес значительно...   14.12.2020, 1:05
- - с2н5он   так схема нарисована, подмес осуществляет другой Н...   15.12.2020, 0:45
|- - tiptop   Если сохранить расход в подаче системы отопления, ...   15.12.2020, 7:51
|- - tiptop   Цитата(с2н5он @ 15.12.2020, 0:45) уменьши...   16.12.2020, 18:35
- - Машинист   Никогда не понимал подпиток, врезанных в напор сет...   15.12.2020, 9:20
- - Тепловед   с2н5он Ваша схема - бред! Где источник тепла? ...   15.12.2020, 14:13
|- - tiptop   Цитата(Тепловед @ 15.12.2020, 14:13) с2н5...   15.12.2020, 14:23
- - A.R.   Цитата(Тепловед @ 15.12.2020, 13:13) с2н5...   15.12.2020, 16:23
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 15.12.2020, 16:23) На перем...   15.12.2020, 18:00
|- - A.R.   Цитата(tiptop @ 15.12.2020, 17:00) На пер...   16.12.2020, 16:13
|- - tiptop   Цитата(A.R. @ 16.12.2020, 16:13) Пу кусоч...   16.12.2020, 17:52
- - с2н5он   дико извиняюсь, схема   17.12.2020, 23:19
|- - tiptop   Цитата(с2н5он @ 17.12.2020, 23:19) дико и...   18.12.2020, 6:11
|- - с2н5он   Цитата(tiptop @ 18.12.2020, 6:11) Наверно...   18.12.2020, 23:43
|- - с2н5он   Цитата(с2н5он @ 18.12.2020, 23:43) увелич...   20.12.2020, 11:47
|- - tiptop   Цитата(с2н5он @ 18.12.2020, 23:43) дело б...   20.12.2020, 13:08
- - tiptop   Ещё вопрос. На схеме указан температурный график ...   18.12.2020, 7:56
- - с2н5он   таки забудьте на недельку другую про расход, ну н...   20.12.2020, 18:23
- - с2н5он   up   23.12.2020, 22:54
- - Тепловед   Уважаемый с2н5он! задурили Вы нам головы! ...   23.12.2020, 23:05
- - Тепловед   Прошу прощения форумчан! Бес попутал! Мал ...   24.12.2020, 8:12
|- - tiptop   Цитата(Тепловед @ 24.12.2020, 8:12) А рец...   24.12.2020, 12:47
- - с2н5он   насосы рециркуляции служат для поддержания постоян...   27.12.2020, 1:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 7:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных